49 、变配电所值班巡视工作有哪些要求? 电工常识 电工知识问答

[复制链接]
查看1487 | 回复1 | 2011-9-3 15:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




  答:

  ( 1 )巡视检查架空线路、杆上变压器或变压器台应停电进行。特殊情况不能停电时,应经主管部门批准,按带电作业要求进行。一人检查,一人监护,并注意安全距离。( 2 )巡线工作应由有工作经验的人员担任,单人巡线禁止攀登电杆、铁塔和变压器台。夜间巡线必须由两人进行。( 3 )雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带电体保护足够的距离,不准靠近避雷针和避雷器。巡视检查接地故障时,必须穿戴好安全绝缘防护用具后进行。( 4 )高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4m 以内,室外不得接近 8m 以内。进入上述范围人员必须穿戴好绝缘用品。( 5 )巡视配电装置、进出高压室必须随手将门关好。( 6 )设备巡视检查应按规定的“定时间”、“定路线”、“定项目”进行,并在巡视后签字。

  