电动机
›
99.问:直流电动机接线柱标牌损坏丢失,如何判定? 电工 ...
返回列表
发新帖
99.问:直流电动机接线柱标牌损坏丢失,如何判定? 电工常识 电工知识问答
[复制链接]
2241
|
1
|
2011-9-3 15:08:01
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
答:可用万用表进行判别,先将万用表欧姆档放在乘百档测各接线端,阻值最大的就是 励磁绕组的两个接线端B1,B2(或F1,F2),余下阻值小的为两对接线端分别为串励绕组接 线端和电枢换向极绕组接线端,此时,将电刷正或负从刷盒取出后,再用电阻档测其接线端 电阻,阻值小的为串励绕组线端,阻值无穷大(即不通)的为电枢与换向极绕组线端。也可在 确 定励磁绕组线端后,转动转子测量两对线端的电压,如果有电压指示的,则为电枢换向极绕 组线端,无电压指示的为串励绕组线端。
直流电动机
热帖推荐
dzx2.5 template\default\forum\viewthread_node_body.htm代码调用注释
AutoCAD Electrical 2012插入元器件时总提醒“未知命令”的结决办法
AutoCAD Electrical 高版本画的图,如何在低版本中打开。
安装AutoCAD Electrical 2012时只选了一个制造商,现在如何增加制造商目录
千万不要安装AutoCAD Electrical 2012版
抓安全重在预防
破解中小煤矿安全管理难题
矿工生产环境与心理
煤矿自主安全文化的探索与实践
安全生产周期浅析
国家安全生产监督管理总局令第10号
国家安全生产监督管理局令(《国有煤矿瓦斯治
相关帖子
•
80.问:直流电动机转子烘燥有哪些方法?
•
81问:直流电动机前轴承较难拆卸,有何简便法? 电工常识 电工知识问答
•
79.问:直流电动机修复后如何做空载试验?怎样才算合格? 电工常识 电工知识问答
•
矢量控制PWM
•
用一个时间继电器和一个计数器控制一个直流电动机
•
直流电动机正反转
•
直流电动机构成及工作原理
•
直流电动机参数术语解释
•
直流电动机知识:分类、特点、原理、构造等
•
无刷直流电动机及其控制技术的发展
回复
举报
yhm321
|
2013-1-7 22:38:23
|
显示全部楼层
{:soso_e183:}
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
yangcun
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
2020-03-30
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
3
这个电气元件符号你认识吗?
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
6
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
7
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8