变电站值班员(高级)练习卷
一、问答题
1.误操作刀闸后应如何处理?
1)错拉刀闸时,刀闸刚离开触头,便产生电弧,这时应立即合上,便可消弧,避免事故若刀闸已拉开,则不许将误拉的刀闸合上
2)错合刀闸时即使在合闸时产生电弧,也不准再拉开,带负荷拉刀闸会造成三相弧光短路
2.为什么电流互感器在运行中二次回路不准开路?
运行中的电流互感器二次回路开路时,二次电流等于零,二次磁势等于零,一次电流及磁势均不变,且全部用于激磁,此时合成磁势较正常状态的合成磁势大许多倍,铁芯磁通急骤达到饱和,由于磁通的增加,在开路的二次线圈中感应出很高的电势,这将对工作人员的安全和二次回路设备造成危胁.同时由于磁感应强度剧增,铁损耗增大,将严重发热,以致损坏线圈绝缘
3.什么叫接触电压和跨步电压?
当接地电流流过接地装置时,在大地表面行成分布电位,如果在地面上离设备水平距离为0.8米的地方与设备外壳垂直向上距离为1.8米处的两点被人触及,则人体将受一个电压,这个电压称为接触电压。当人在有电位分布区域内行走,两脚间(布距约0.8米)所受的电压称为跨步电压
4.电力系统中的无功电源有几种?
电力系统中的无功电源有:
1)发电机
2)调相机
3)并联补偿电容器
4)串联补偿电容器
5)静止补偿器
5.变压器瓦斯保护在什么情况下改信号?
1)变压器箱注油和滤油
2)变压器呼吸器进行畅通工作或更换硅胶时
3)变压器打开放气,放油或进油阀时
4)开闭瓦斯继电器连接管路上的阀门时
5)对充氮变压器当油枕抽真空或补充氮气时
6.三绕组变压器的低压侧开路运行对变压器有什么危害?应采取什么保护措施?
三绕相变压器的低压侧开路运行时,由于静电感应电压会对低压侧绕组的绝缘造成危害,所以应在低压侧绕组的引出线上加装阀形避雷器,当低压侧连有20M及以上金属外皮的电缆时,电缆的电容就会起保护作用,此时可以不装阀型避雷器
7.不符合并列运行条件的变压器并列运行会引起什么后果?
两台电压所不相同的变压器并列运行将产生环流,影响变压器的输出功率,如果是百分阻抗不相等,各变压器所带的负荷就不能与变压器容量成比例来进行分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压器带的负荷小,两台接线组别不相同的变压器并列运行则会造成短路
8.系统中发生短路会造成什么后果?
系统中发生短路时,总电阻会突然减小,流过短路点的电流可能是正常运行电流的几十倍,使导线和设备过热,绝缘损坏;发生短路时还会引起网络电压的急骤下降,使用户的正常工作遭到破坏;故障设备和某些无故障设备因流过很大的短路电流而产生热效应和电动力,使设备遭到破坏和损伤,缩短使用寿命
9.运行人员接到试验报告后应做哪些工作?
运行人员接到试验报告后要做好下列工作:
(1)对试验报告的项目及结论应认真审阅,注意设备是否有影响安全运行的隐患,对已构成缺陷的,应按缺陷管理程序申报处理
(2)应将试验资料分类归档
10.变电站(所)使用的安全用具主要有哪些?其试验周期是如何规定的?
变电站(所)使用的安全用具主要有:绝缘手套,绝缘靴,电笔和绝缘操作杆,其中绝缘手套,缘靴,验电笔的试验周期是半年,绝缘操作杆的试验周期是1年
11.电压互感器二次侧并列操作应注意哪些事项。
电压互感器二次侧并列操作应该在切换二次侧电压回路前,先将一次侧并列,否则二次侧并列后,由于一次侧电压不平衡,二次侧将产生较大环流,容易引起熔断器熔断,使保护失去电源,另外,还要考虑保护方式变更能否引起保护装置误动,以及二次负载增加时,电压互感器的容量能否满足要求
12.距离保护ⅠⅡⅢ段的保护范围是多大?
在一般情况下,距离保护的I段只能保护本线路全长的80%--85%,Ⅱ段的保护范围为本线路的全长并延伸至下一级线路的一部分,是I段保护的后备段,Ⅲ段保护是I,Ⅱ保护的后备段,它应保护本线路和下一段线路的全长,并延伸至下一段线路的一部分
13.CY3型液压机构中的五个微动接点各起什么作用?
按自上而下排列:
|