煤矿电气负荷的特点

[复制链接]
查看2333 | 回复3 | 2011-11-15 16:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
1、随着采煤技术的发展,采掘设备配置的单机容量越来越大大,例如:大功率的采掘设备、提升运输设备、排水设备、抽放设备、压风设备,这类设备的启动电流很大,启动频繁,启动时间长,冲击负荷大,冲击次数频繁。特别是煤矿的通风等抽放设备,主、副井的铰车采用交-交变频调速设备或直流调速设备。上述设备均属重负载、高转矩的直接启动,无功冲击较大,电压闪变严重,并伴随大量整数倍和非整数倍的谐波电流产生,功率因数低。
2、单机小负荷机组群。例如:选煤厂,综采、机采工作面。其特点是:非生产班次的负荷几乎为零,生产班次的负荷,在1~3分钟内就要求达到最大负荷,特别是选煤厂类。
3、 煤矿的电气负荷变化很大,平均负荷/最大负荷仅为0.3~0.7,最大负荷/最低负荷为3~8倍。短路(容量)电流大,是工作负荷(容量)电流的7.8~18倍左右。运行环境恶劣,停电时间受到《煤矿安全规程》的严格限制。
因此,对煤矿井下供电系统的相间及接地短路事故,宜采用无选择性的、无时限的保护方式—电流速断作为主保护,定时限过流保护作为后备保护。
对线路的保护,宜采用三段式电流保护—电流速断作为主保护,限时电流速断、定时限过流保护作为阶段式后备保护。但定时限过流保护应对本线路有足够灵敏度,对相邻线路也应有一定后备灵敏度。
对大功率的提升运输设备、抽放设备—通风机、瓦斯抽放泵、压风设备及单机小负荷机组群的选煤厂类,对短路事故宜采用限时电流速断作为主保护;过电流保护作为后备保护。但是,对这类设备,采用定限时过电流保护,按正常计算值整定过电流,灵敏度过高。将其定时限过流保护定值取到正常计算值的2.5~6倍,都躲不过启动电流,灵敏度很低,而定时限过流保护的时限值,又受系统时限的严格控制,一般都小于1.0秒,而这类设备的启动时间都大于8秒,一般都在12~25秒,故取上述的电流定值,完全失去过流保护的作用及功能的本来意义。必须采用带低压闭锁的定时限过电流保护或复合低电压过电流保护。
作为主保护、后备保护的电流保护,其保护整定值及时限必须严格与系统的上下级电气参数及时限相配合。都是直接作用于跳闸。
这类设备—抽放设备—通风机、瓦斯抽放泵、压风设备等,不允许在母线失压后又恢复时的自启动,故与此同时,还须配置失压保护、启动时间过长保护、启动间隔保护、堵转保护等。

热帖推荐
cuijiacai | 2012-10-13 18:09:45 | 显示全部楼层
详细分析大功率负荷运行和系数等
梦之水 | 2012-10-11 14:02:40 | 显示全部楼层
采掘设备配置
yhm321 | 2012-10-11 11:08:59 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则