问2:在《农村低压电力技术规程》中对配电箱、配电室有哪些要求?

[复制链接]
查看1323 | 回复1 | 2011-9-3 15:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




问2:在《农村低压电力技术规程》中对配电箱、配电室有哪些要求?
  答:在《农村低压电力技术规程》中对配电箱、配电室有以下标准要求:

  一、配电变压器低压侧的配电箱,宜采用符合国标GB7251—87《低压成套开关设备》规定的成套定型产品,有条件的也可自制,但应满足以下要求:

  (1)配电箱的外壳应采用1.5—2.0 mm厚的铁板配制并进行防腐处理;

  (2)外壳应符合坊户等级要求;

  (3)配色月的防被公果护要求;

  (4)箱内安是的电器,均应符合国标规定的定型产品;

  二、箱沟各电器件之间以及它们对外壳的距离,应满足电气间隙和爬电距离的要求;

  (1)配电箱的进出引线,应采用耐气候型绝缘电线,穿越箱壳时加套管保护。

  (2)屋外配电箱应牢固的安装在支架或基础上,箱底距地面高度不应小于1.2m。

  (3)屋内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上。落地安装的基础应高出地面50—100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m;明装于墙壁时,底部距地面1.2m。

  三、配电室进出引线可架空明设或暗敷,暗敷应采用农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电缆,明设应采用雨气候型聚氯乙烯绝缘电线,敷设方式满足下列要求:

  (1)采用农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电缆时在冻土层以下,且埋深不小于0.8m,引出地面和至地面以下0.8m的部位应套管保护;

  (2)架空明敷耐气候型绝缘电线时,其导线支架应不小于40×40×4 mm角钢,穿墙时,应套管保护,屋外应做滴水湾,滴水湾最低点距离地面不应小于2.5m。

  四、配电室(箱)进出引线的导线截面应按允许载流量选择。主进回路按变压器低压侧额定电流的1.3倍计算,引出线按该回路的计算负荷选择。

  五、配电室的耐火等级不应低于三级,一般可采用砖、石结构,屋顶应采用混凝土予制板,并根据当地气候条件增加保温层或隔热层,应具备通风条件。

  六、配电室内应留有维护通道:

  (1)配电屏为单列布置时,屏前通道为1.5m;

  (2)配电屏为双列布置时,屏前通道为2.0m;

  (3)屏后和屏侧通道为1.0m,有困难时可减为0.8m。

  七、配电室一般可设一个门,当配电装置的长度超过6m时,应设双门,门应向外开,且至少有一门通向室外。

  合格的低压配电室是电工进行低压电气作业时的安全物质基础条件。因此凡低压电网的电气设备不符合《农村低压电力技术规程》时,都应制订计划,采取措施。

  问3:低压架空导线间距离有什么规定?

  答:低压架空导线间距离应符合下表中规定的数值:

热帖推荐
yhm321 | 2013-6-17 20:25:30 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则