问8:线路发生断线故障时,为什么人体要远离故障点4米以外?

[复制链接]
查看1708 | 回复4 | 2011-9-3 15:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

问8:线路发生断线故障时,为什么人体要远离故障点4米以外?
  答:(1)在高压线路发生断线事故时,导线断落在地面上,在导线接地点便产生接地电流,并向四周扩散,在地面各处形成不同的电位分布(图10)。离接地点越远,分布的电位梯度越低。在10KV以上电压系统中,在距离接地点20米处分湘电位已接近于零,一般在8米以外即无危险性。

  行人在有分布电位的地面上行走时,在跨步的两脚问,由于分布电位不同而出现跨步电压。跨步电田距接地点越近,电压越高。在10KV及以上电压系统中,在室外情况下,距地点8米以外的跨步电压,已经不致危害人身安全,所以在部颁《电业安全工作规程》中规定要防止行人靠近断线地点8米以内(室内由于地势狭窄,地面干燥,在任何情况下,亦不许接近4米以内)。

  (2)在低压电气安全工作规程中规定行人要远离故障点以外4米。这是考虑到带电导线落地与接地点通过大地的电流情况的不同而规定的。这是防止行人接近故障点,由于跨步电压而危及人身安全。

  问9:什么叫跨步电压和接触电压?

  答:在配电变压器低压倒中性点不接地的系统中,发生单相接地故障时,接地电流通过接地装置和大地是以接地点为中心向周围的大地扩散,此时,大地表面便形成了一个电位分布区。显而易见,该分布区内的不同地点便具有不同的电位。电气设备如开关等若发生接地故障,这时人手接触接地故障的设备外壳(或构架等)时,人体的手与两脚之间便产生一个电位差,这个电位差便称为接触电压(图11中U1)。

  若架空导线断线落地,发生单相接地故障时,人若在接地点周围(电位分布区内)行走,两脚便处于不同电位的地面上,这时两脚之间的电位差称跨步电压(图11中U2)。

  接触电压的大小与发生接地故障设备离开地下接地体的远近有关;若离开接地体愈近,接触电压就愈小;反之,接触电压则愈大。

  跨步电压的大小与人离接地体(点)的远近也有关;人站立处离接地体(点)愈近,跨步电压就愈大缺;反之便愈小。

热帖推荐
我爱梅西 | 2014-10-10 20:45:26 | 显示全部楼层
好东西要收藏一下!
jinyongtai2014 | 2014-10-10 08:47:19 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2014-10-10 00:06:39 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-2 09:44:52 | 显示全部楼层
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则