基于台达PLC的LONWORKS楼宇自控网络应用(4)

[复制链接]
查看833 | 回复0 | 2011-11-14 19:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
3、 连接量
     只读模拟量和只读数字量按通信秒间隔自动读设备进行刷新,只写数字量和只写模拟量赋值网络变量时自动发送到设备。
     由于LONTALK协议规定网关节点的应用程序中已经包含该网关节点的逻辑地址,并且是以名称的形式存在于网关节点的应用程序中。因此,网关节点到PLC的通讯部分无须顾及PLC的通讯地址,而只需通用默认的PLC地址即可。
     图4中,变量规定为只读,在台达PLC的通讯协议中,D0对应的地址为H1000,则,D100对应的地址为H1064,依此类推。由于LONTALK协议的网关地址已经在网关节点的应用程序中得到确定,那么,网关节点与PLC的通讯就变成了标准的统一的程序,只需使用PLC默认的通讯地址即可,如图4、图5、图6所示PLC的通讯地址都统一为1。

图4:状态配置网络变量表
点击此处查看全部新闻图片
     由图3,现场的监控由文本显示器TP04G来实现,远端的监控通过LONWORKS网关节点来实现。这样组成一个分布式智能控制系统。远端的上位计算机通过与末端的LON网关交换数据,网关节点根据从信道中接受到的数据包判断是否是合适本网关的数据包,如是,则网关节点应用程序再将数据下达至PLC,完成远端的监控。
     虽然LON分布式智能控制系统不要求末端的PLC提供地址,但是文本显示器与PLC的地址设置功能大大地方便了程序编写者与现场的调试人员,以下简单地介绍该功能的使用:TP04G提供了DELTA Mx的DRIVER,该功能适用于DELTA PLC的多地址应用场合。我们知道,在标准设备的生产制造中,我们需要的是标准化的程序,以简化现场的调试以及方便程序文件的管理。那么,在标准设备的组网过程中,必不可少地需要改变PLC的地址,以达到组网控制的目的。如果通过传统的改变PLC程序来实现的话,一台标准设备就有一套程序。很不方便程序的管理。使用文本显示器的DELTA Mx功能只需在文本的系统菜单中改变文本的通讯地址即可,而文本程序中需要对PLC的D1121设置成相应地址即可实现。
     文本显示器提供的万年历功能为实现空调系统定时开/关机功能提供了方便,PLC可以通过万年历的时间实现对风机的定时开关机控制。网络功能的实现为楼宇机电设备的管理者提供了方便,管理人员可以通过网络对位于大楼任何位置的机电设备下达指令,也可以随时通过LON网络查看任何位置的机电设备的运行状态。实现了楼宇智能控制。
   
     LonWorks技术已经逐渐成为小区/楼宇智能化系统的基本规范。LonWorks网络非常容易与其他网络实现互连,如Internet网络,可以实现远程操作和控制。LonWorks开放式、可互操作性、成熟和低成本的特点,使得众多的制造厂和用户纷纷在其控制网络方案中采用LonWorks技术。另外,对于最终用户来说,项目的初期投资大为减少,系统管理简单,增加新功能又十分简便。由此可以推断,LonWorks控制网络技术会越来越为人们重视和推广。PLC作为通用可靠的工业控制器,依然在工业现场得到广泛的应用,在民用市场的网络要求越来越多的今天,相信日益强大的PLC的网络功能一定也会越来越多地进入人们的日常生活中。
结束语
     PLC以其高可靠性/通用性以及强大的网络通讯功能,很好地将工业设备与民用系统结合在一起。集成化的楼宇监控系统将工业设备的运转状态实时地显示出来。操作者可以一目了然地知道大楼里任何一台设备的情况,并随时可以对任意一台设备进行控制。极大地降低了管理成本,提高了自动化程度。因此极具应用前景。
热帖推荐