问1:什么叫倒闸操作?

[复制链接]
查看1569 | 回复2 | 2011-9-3 15:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<


问1:什么叫倒闸操作?
  答:在电工管辖下的电气设备,可分为四种不同使用状态:运行、热备用(指线路充电而没有负荷)、冷备用(指线路停电可随时送电)、检修。为了将这些电气设备由一种使用状态转换到另一种使用状态,就需要进行一系列的操作,这种操作叫倒闸操作。

  倒闸操作,主要是指拉开或合上某些断路器和隔离开关。但同时还包括拆除及安装临时接地线等。

  电力系统是;一个不可分割的整体,局部设备状态改变,必须会影响到系统中的其他部分。因此,各种倒闸操作必须严肃认真地进行。

  倒闸操作是一种复杂而重要的工作,若发生误操作事故,将会导致电气设备停电或损坏,危及人身安全。

  问2:一般配电室全部停电而不进行检修工作的操作项目都有哪些?

  答:假设配电室有三条出线(图12),即照明线路1,动力线路2,水力线路3。如配电塞全部停电而不进行检修工作时,则需进行以下操作项目:

  1、断开1号线路开关;

  2、检查1号线路开关已断开;:

  3、断开1号线路侧刀闸;

  4、检查1号线路侧刀闸已断开;

  5、断开2号线路开关;

  6、检查2号线路开关已断开;

  7、断开2号线路侧刀闸;

  8、检查2号线路侧刀闸已断开;

  9、断开3号线路开关;

  10、检查3号线路开关已断开;

  11、断开3号线路侧刀闸;

  13、检查3号线路侧刀闸已断开;

  13、断开配电变压器低压侧总刀闸;

  14、检查配电变压器低压侧总刀闸已断开;

  15、断开配电变压器高压侧跌落开关;

  16、检查配电变压器高压侧跌落开关已断开。

  问3:为什么操作项目超过3项以上时要填写操作票?

  答:电气操作不超过3项(即包括第三项),可不填写操作票。也包括在不同设备上或几条分路上分别进行的总计不超过三项的操作,如(1)拉开1号线路开关;(2)拉开2号线路开关;(3)拉开3号线路开关,也不填写操作票。但凡有挂接或拆除接地线的操作,均必须填写操作票。

热帖推荐
麦田守望者 | 2013-6-18 16:39:39 | 显示全部楼层
你好,伙计,请教个问题:80近控启动就跳移变,移变显示漏电,感觉应是负荷侧的问题,用摇表摇绝缘,线路,电机都没问题,到底哪里有问题,请教啦!
yhm321 | 2013-6-17 20:19:35 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则