2.6火警连锁
    系统与安防系统连动,当发生火警时,总控制器上人机出现报警画面,同时空调机停止工作,水阀、风阀关闭,排烟系统启动,排出烟雾。本系统提供一个干接点与安防系统连动。
    3 DeviceNet网络配置设计
    按照表1分别对网络上的节点进行设置。使用DeviceNet网络配置工具配置网络。
    表1网络节点设置
模块名称节点地址通讯速率
DVPDNET-SL主站模块00500K bps
DNA0201500K bps
DNA0202500K bps
… …… …… …
DNA0209500K bps
    3.1DeviceNet从站配置
    (1)打开DeviceNetBuilder软件,软件界面如下所示。

    (3)在此对计算机与SV主机的通讯参数进行设置。如”通讯端口”、”通讯地址”、”通讯速率”、”通讯格式”。设置正确后,点击『确定』按钮,返回主界面。
    (4)选择『网络(N)』菜单点『在线』指令。
    (5)弹出下所示窗口: