问8:倒闸操作的基本规定有哪些?

[复制链接]
查看1495 | 回复1 | 2011-9-3 15:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<


问8:倒闸操作的基本规定有哪些?
  答:倒闸操作的基本规定有:

  (1)倒闸操作应由专职电工进行;按倒闸操作票的顺序逐项进行,复杂操作应由二人进行,即一人操作,另一人监护。操作时,监护人手指指着操作设备的编号,对操作人下达操作命令。操作人指着操作的设备编号,重复操作命令,等监护人核对无误后,发出“对”或“执行”的命令时,操作人再进行操作。

  (2)倒闸操作应区别不同工作内容,遵守一定的顺序进行,例如:

  1)切断电源时、先拉开开关,然后拉开刀闸。拉开刀闸时,应先拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。合上电源时,操作顺序与此相反。防止发生带负荷拉、合刀闸的事故。

  2)拉开三相单极刀闻或配电变压器高压跌落式熔断器时,应先拉中相、再拉下风相,最后拉开另一边相。合刀闸时,操作顺序与此相反。

  3)在装设临时携带型接地线时,应先接接地端,后援导体端。拆除时的操作顺序与此相反。

  (3)正确使用绝缘安全工具。即绝缘棒、绝缘手套、绝缘垫等。

  问9:配电室母线停电如荷进行操作?

  答:图15为一个配电盘(屏)母线及其进出线接线图。如母线停电,其操作顺序:

  (1)断开1线路开关;

  (2)断开2线路开关;

  (3)断开3线路开关;

  (4)断开1线路开关的母线侧刀闸;

  (5)断开2线路开关的母线侧刀闸;

  (6)断开3线路开关的母线侧刀闸;

  (7)断开总开关;

  (8)断开总开关的母线侧刀闸。