问15:什么叫约时停、送电?为什么要严禁约时停、送电?

[复制链接]
查看1911 | 回复1 | 2011-9-3 15:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<



问15:什么叫约时停、送电?为什么要严禁约时停、送电?
  答:由双方(在两个地点工作的双方)事先约定好停电和送电时间,叫约时停、送电。例如:在配电室(甲方)与用户(乙方)两地相距较远,又无通讯联系时,由甲乙双方工作人员事前(检修工作前)把停、送电时间约定好,即甲方工作人员在什么时间停电,乙方工作人员在什么时间开始检修工作;乙方在什么时间结束检修工作;甲方在什么时间合闸送电。

  约时停、送电曾发生过许多严重事故,给国家和人民生命财产造成巨大损失。例如:某地区变电站一条线路检修。检修中发现严重缺陷,此缺陷如不及时处理,将发生线路倒杆断线事故。于是检修人员决定立即进行检修处理,但此时已超过了变电站值班人员与检修班长事先约定好的送电时间。

  由于无通讯联系,变电站值班人员不知道现场工作进展情况,仍按照事先约定好的时间,撤除线路地线,进行合闸,给线路送电。结果造成线路检修班群亡的特大事故。为此,要严禁约时停、送电。

  问16:为什么要严禁以取下(给上,即投入)熔断器的操作方式对线路停、送电?这与室外线路中操作拉台跌落式熔断器有什么不同?

  答:本条中所指的熔断器是安装在室内配电盘(屏)或室外配电箱内的熔断器,且熔断器回路中的电源侧一般都安装有刀闸或开关。线路停、送电时应操作刀闸或开关。所以要严禁带电操作这种熔断器,严禁用熔断器切合负荷。否则,将引起弧光短路事故,烧毁电气设备,烧伤、电击操作人员。而在室内外安装跌落式熔断器,则允许带负荷操作。这里还应当说明,在室(箱)内外220伏照明回路中安装的单相瓷质保险盒(熔断盒、闸)允许带负荷操作。

  问17:什么叫干线、分支干线、分支线?

  答:在低压架空线路中支线较多,为了加以区分各线段,在线路中常以干线、分支干线、分支线等称呼。分支干线是从干线上接出的线;分支线是从分支干线上接出的线。各地也可按习惯性叫法称呼。
热帖推荐
pmr68 | 2013-6-17 15:21:36 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则