台达现场总线产品在中央空调系统的应用设计(2)

[复制链接]
查看915 | 回复0 | 2011-11-12 09:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
   2.6火警连锁
    系统与安防系统连动,当发生火警时,总控制器上人机出现报警画面,同时空调机停止工作,水阀、风阀关闭,排烟系统启动,排出烟雾。本系统提供一个干接点与安防系统连动。
    3 DeviceNet网络配置设计
    按照表1分别对网络上的节点进行设置。使用DeviceNet网络配置工具配置网络。
    表1网络节点设置
模块名称节点地址通讯速率
DVPDNET-SL主站模块00500K bps
DNA0201500K bps
DNA0202500K bps
… …… …… …
DNA0209500K bps
    3.1DeviceNet从站配置
    (1)打开DeviceNetBuilder软件,软件界面如下所示。

点击此处查看全部新闻图片
    (3)在此对计算机与SV主机的通讯参数进行设置。如”通讯端口”、”通讯地址”、”通讯速率”、”通讯格式”。设置正确后,点击『确定』按钮,返回主界面。
    (4)选择『网络(N)』菜单点『在线』指令。
    (5)弹出下所示窗口:
   (6)按『确定』对DeviceNet网络进行扫描,正常情况下弹出扫描进度条,如下图所示。按『取消』返回主画面:

点击此处查看全部新闻图片
    (7)如果上述对话框的进度条一直没有动作,则说明PC和SVPLC通讯连接不正常或PC上有其他程序使用串口。扫描结束后,会提示”扫描网络已完成”。此时,网络中被扫描到的所有节点的图标和设备名称都会显示在软件界面上,在此例中DVPDNET的节点地址为01,如下所示:

点击此处查看全部新闻图片
    (8)用鼠标双击VFD-FDrives节点,弹出下图所示窗口:
    (9)在此对VFD-F变频器的识别参数以及IO信息进行确认。确认配置无误后,点击『确定』按钮。返回主界面。

点击此处查看全部新闻图片
    其它从站(如PLC等)的配置与节点1操作步骤类似,这里不再赘述。

点击此处查看全部新闻图片
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则