台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用设计

[复制链接]
查看661 | 回复0 | 2011-11-12 09:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
  摘要:本文主要介绍台达机电自动化平台在隧道式灭菌干燥箱电气控制系统中应用技术。
    项目采用了台达公司的ES系列PLC、AE系列触摸屏、M系列变频器、DTC系列温度控制器、Modbus总线通讯、历史数据管理等组成的集监视、采集、控制、报警、记录、打印功能于一体的控制系统。
    关键词:灭菌干燥PLC触摸屏变频器Modbus总线
    1 引言
    隧道式灭菌干燥箱是制药行业用于玻璃容器进行灭菌干燥工艺的配套设备。在设计上吸取了国内外同类产品的先进经验与技术,克服了我国目前生产的同类设备体积大、生产能力低、保温性能差、净化效果不良等缺点,适用于制药厂经清洗后的抗生素玻璃瓶、安瓿、黄圆瓶等玻璃容器的灭菌干燥箱的工艺过程。
    2 工艺自动化设计
    2.1工艺描述
    隧道式灭菌干燥箱主要由输送网带、加热箱体、净化装置、冷却排风装置、冷却箱体、电加热器、机械传动机构和电气控制系统等组成。
    经超声波清洗设备清洗后的抗生素玻璃瓶、安瓿、黄圆瓶等玻璃容器通过传送装置运送至隧道式灭菌干燥箱的入口,通过输送网带的循环带动,将玻璃容器在经过预热、灭菌、保温三段加热区进行杀毒灭菌后,运送至下一级设备。
    2.2控制内容及功能要求
    (1)手动启动。在自动启动按钮没有按下时为手动状态,此时,排风、冷却、进瓶、网带、保温、灭菌、预热按钮均可单独启动停止。超声清洗按钮在有水状态下即可启动,与自动/手动状态无关。无水状态下启动,会提示系统缺水故障。
    (2)自动启动。按下自动启动按钮后为自动状态,冷却风机启动,延时设定时间后,进瓶风机启动,延时设定时间后,排风风机启动,延时设定时间后,预热加热启动,延时设定时间后,灭菌加热启动,延时设定时间后,保温加热启动,当预热、灭菌、保温三个温度同时大于三个温度设定下限时,网带电机启动,频率按网带电机速度下限设定频率运行,当三个温度均达到设定温度+-15度时,网带电机按设定频率运行。
    (3)急停控制。在运行过程中,当按下急停时,仅停止网带电机,松开急停时,网带电机继续运行。急停为常开点。
    (4)自动停止。运行过程中,按下自动停止按钮后,仅停止网带电机,预热、灭菌、保温需手动停止,当三个温度都小于自动停止温度下限时,可手动停止排风、冷却、进瓶电机,否则不能停止。需再次自动启动时,按下自动启动按钮,系统按第3步自动运行。
    (5)自动诊断报警。当自动运行启动后,如果三个加热在经过加热温度判断时间后,仍不能达到设定温度下限时,系统会提示报警;当排风温度一直大于排风温度上限,经过排风温度判断时间后,系统会提示报警;温度补偿为环境温度与传感器检测温度不一致时对温度传感器的补偿。补偿温度为-50度――50度之间。触摸屏上显示温度最低显示温度为-50度,小于-50度时,显示会出现大于500的数据,同时温度控制器DTC提示出错,ERROR红灯亮。
    (6)自动记录。温度曲线5分钟记录一次温度变化值,最大记录为15000次,当大于15000次后,新的记录会覆盖最早产生的数据,依次类推,数据曲线断电保持。
    2.2.10预热、灭菌、保温三个温度显示的当前值小于设定温度下限或大于设定温度上限时,系统会提示超限错误,同时在启动按钮的上面会显示桔红色的指示灯,提示超限。
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则