问7:将停电检修设备的三相导线分别单独接地(图23)行不行?

[复制链接]
查看1987 | 回复2 | 2011-9-3 14:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<


问7:将停电检修设备的三相导线分别单独接地(图23)行不行?
  答:不行。如发生三相刀闸误合闸,三相短路电流IK3将流过接地电阻R,而在其上产生电压降UK,即一相导线与大地的电压降;此时UK即加到检修设备上的对地电压。电压降的大小决定于IK3和电阻R的乘积,显然其可能达到相当大的数值而危及安全。

  问8:什么叫接地网和接地网的引出线?

  答:埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体(一般用扁铁)并连接成网状或带状,一般通称接地网(图25为网状),从接地网接出一定长度的扁铁并引出地平面以上(图中A),叫引出线。引出线是为了安装接地线。

  问9:低太线路电杆下一般不设接地网,也没有接地网的引出线,如线路接地线,必须接在临时接地棒上,此时打接地棒有什么要求?

  答:低压线路上挂接地线时,如接地端无接地网的引出线时,应临时做工人接地极,即接地棒,其规格:钢管,壁厚3.5毫米;圆钢,直径19毫米。打入地下深入不少于0.6米。接地棒的接地电阻R(欧)应不过大。

  低压电气设备接地电阻规定:并联运行电气设备总容量为100千伏安以上时,接地电阻为4欧;并联运行电气设备,总容量不超过100千伏安时,接地电阻为10欧。

热帖推荐
yhm321 | 2015-7-23 00:30:52 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-5 10:22:43 | 显示全部楼层
值得学习{:soso_e179:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则