S7-200PLC控制水电厂压缩空气系统

[复制链接]
查看1020 | 回复0 | 2011-11-9 19:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
[关键词]压缩空气系统无载启动阀程序
水电厂压缩空气系统根据用气设备气压的高低分为低压系统(0.8MPa,供气对象是:调相压水、机械制动、蝶阀及检修密封围带充气、风动工具、拦污栅防冻清污等等)和高压系统(供气对象是:油压装置压力油箱补气、气动高压开关操作等等),它由空压机、储气罐、输气管、测量控制元件等组成,本文仅介绍控制过程相对复杂的有“无载启动及排污电磁阀”的采用水冷式空气压缩机的低压压缩空气装置的S7-200PLC控制系统。
1.压缩空气装置自动控制系统的任务与要求
1.1自动向压缩空气储气罐充气,维持储气罐在规定的压力范围内,即当储气罐气压降到下限压力(例如0.7MPa)时,起动工作空压机,当气压过低(例如0.62MPa)时还要起动备用空压机;当气压储气罐回升到上限压力(例如0.8MPa)时,工作空压机和备用空压机停机,为确保安全,当储气罐的气压过高(0.82MPa)时,一方面使空压机停机,另一方面还发出报警信号;
1.2不论工作空压机还是备用空压机在起动过程中,须自动开起冷却水,并自动延时54秒关闭空压机的“无载启动及排污电磁阀”,在其停机过程中须自动停止供给冷却水并自动开起空压机的“无载启动及排污电磁阀”排除气水分离器中的凝结油水;
1.3不论工作空压机还是备用空压机,如果其运行时间超过25分钟,自动打开“无载启动及排污电磁阀”18秒排除冷凝油水。
2.压缩空气装置自动控制系统硬件配置
系统设置S7-200PLC一台,并可模拟量输入;储气罐设压力传感器;1#、2#空压电动机的电源投入接触器由Q0.0、Q0.3控制;1#、2#空压机“冷却阀”和“无载阀”分别由各自的ZT电磁铁控制,Q0.1、Q0.2、Q0.4、Q0.4置高电位接通其ZT电磁铁的开启线圈,Q0.1、Q0.2、Q0.4、Q0.4置低电位接通其ZT电磁铁的关闭线圈。注意定期切换工作空压机与备用空压机。输入及输出信号与内存地址对应表如下:

输入及输出信号
内存地址

输出信号
01
压力模拟量输入
AIW0
05
2#空压电动机
Q0.3
02
1#空压电动机
Q0.0
06
2#空压机冷却阀
Q0.4
03
1#空压机冷却阀
Q0.1
07
2#空压机无载阀
Q0.4
04
1#空压机无载阀
Q0.2
08
气压高报警
Q0.6
3.压缩空气装置自动控制系统(有“冷却阀”与“无载阀”)程序
LDSM0.0
XORDAC0,AC0
MOVWAIW0,AC0设置压力为0.85MPa时为满刻度值
ITDAC0,AC0
DTRAC0,AC0
/R 32000,AC0
*R 85,AC0
ROUNDAC0,AC0
DTIAC0,AC0
MOVWAC0,VW20
LDW<=VW20,70
SQ0.0,3
TON37, 540
LDT37
RQ0.2
LDQ0.0
TON38, 15000
LDT38
SQ0.2
TON39, 180
LDT39
RQ0.2
LDW<=VW20,62
SQ0.3,3
TON40, 540
LDT40
RQ0.5
LDQ0.3
TON41, 15000
LDT41
SQ0.5
TON42, 180
LDT42
RQ0.5
LDW>=VW20,80
RQ0.0,2
RQ0.3,2
SQ0.2
SQ0.5
LDW>=VW20,82
RQ0.0,1
RQ0.3,1
=Q0.6
扫描程序简要说明如下:首先清空累加器AC0,传送储气罐压力传感器模拟量数值至AC0,考虑压力为0.85MPa时满刻度,AC0中的数值由整数转成双整数,再转成实数,除以32000后乘以85,四舍五入转成双整数,再转成整数,传送至VW20,若此值小于等于70(即储气罐气压降到下限压力0.7MPa),Q0.0、Q0.1、Q0.2置位,Q0.0使1#D运行,Q0.1开启1#冷却阀,Q0.2开启1#无载阀,并启动计时器T37,54秒后Q0.2复位关闭1#无载阀,储气罐气压应上升,计时器T38记录1#D运行时间,达1500秒(25分钟)Q0.2置位开启1#无载阀排污,计时器T39计时,18秒后Q0.2复位关闭1#无载阀;若由于特殊情况(例如用气量陡增或1#空压机组故障)储气罐气压降到过低值0.62MPa,则VW20中的数值小于等于62,Q0.3、Q0.1、Q0.5置位,Q0.3使2#D运行,Q0.4开启2#冷却阀,Q0.5开启2#无载阀,并启动计时器T40,54秒后Q0.5复位关闭2#无载阀,储气罐气压应上升,计时器T41记录2#D运行时间,达1500秒(25分钟)Q0.5置位开启2#无载阀排污,计时器T42计时,18秒后Q0.5复位关闭2#无载阀;一台或两台空压机组的工作使储气罐气压回复到上限值0.8MPa,VW20中的数值大于等于80,Q0.0、Q0.3复位停止1#D或2#D,同时Q0.1、Q0.4复位关闭水冷式空压机的冷却水,同时Q0.2、Q0.5置位打开无载阀排污;若储气罐气压过高达0.82MPa,VW20中的数值大于等于82,Q0.6置1开起声音报警装置。
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则