西门子S7-200_315-DP与EM277的PROFIBUS通讯

[复制链接]
查看998 | 回复0 | 2011-11-9 19:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
问题:如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接?
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
回答:
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
插入一个S7-300的站:
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网

WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Optionà Install new GSD,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网

WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
  
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件:
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网

WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
  
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
导入GSD文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277从站,PROFIBUS DPàAdditional Field DevicesàPLCàSIMATICàEM277,并且根据您的通讯字节数,选择一种通讯方式,本例中选择了8字节入/8字节出的方式,如下图:
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网

WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址,如下图:
plcjs.技.术_网

WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
  
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户

WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
组态完系统的硬件配置后,将硬件信息下载到S7-300的PLC当中:
plcjs.技.术_网

WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
  
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
S7-300的硬件下载完成后,将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组态的设定值一致,在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB15,对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,打开STEP7中的变量表和STEP7 MicroWin32的状态表进行监控,它们的数据交换结果如下图:
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网

WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
  
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网

WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
  
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
注意:VB0-VB7是S7-300写到S7-200的数据,VB8-VB15是S7-300从S7-200读取的值。EM277上拨位开关的位置一定要和S7-300中组态的地址值一致。