设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
工控自动
›
PLC技术
›
PLC应用
›
西门子SIMATIC S7-300/400问答集锦
返回列表
发新帖
西门子SIMATIC S7-300/400问答集锦
[复制链接]
881
|
0
|
2011-11-9 19:29:46
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
1. 怎么使用 MPI/DP-RS232
问:我要将CPU314与电脑连接通信应该怎么办?是否用MPI/DP-RS232连接器,要怎么用啊?
答:第一步,将适配器(PC Adapter)与RS232电缆相连。适配器的MPI/DP口插入CPU的编程口,RS232电缆与PC的串口连。
第二步,进入"开始"->"设置"->"控制面板"->"SET PG/PC Interface"。点选 “Access Point of the Application”=S7ONLINE(STEP7),“Interface Parameter Assignment”=PC Adapter (MPI)。
第三步,点“Properties”进入属性设置,MPI设置内容:选中“PG/PC is the only master on the bus”,其余内容沿用默认值,或根据CPU的状态变更。 Local Connection设置:COM Port=硬件连接的串口,Transmission Rate=PC Adapter的拨码位置。 确认后退出设置,如果上下位机参数一致的话,此时连机就会成功。
2. IW和PIW有什么区别
问:STEP7在实际应用中IW和PIW有什么区别?
答:我个人理解:对于没有相应的映像缓冲区的输入地址,一定采用PIW指令,而一般外设输入地址,都是没有映像缓冲区的。对于有映像缓冲区的输入地址,一般使用IW,表示取映像缓冲区内数据,但也可用PIW,表示直接取地址内的数据而非映像缓冲区的数据,相当于立即读取。对于输出亦是如此。
3. 模拟信号接地问题
问:我用的SM331 8*12bit 模块信号有时正常有时不正常,后来我把COMP-跟信号的M-接起来就好了,但我同时发现他们之间接电容也可以,是怎么回事??模块的COMP-端、各信号的M-端和模块24伏供电的M端之间电气上有什么关系??
答:对隔离输入模板,.摸板参考地Mana与CPU的电源地M没有电连接。因此Mana与M有电位差时,必须采用隔离输入模板。但是,如果电位差超过Eiso,则必须建立Mana与M之间的连接。对SIEMENS的模板,Eiso=75VDC或60VAC。 对非隔离输入模板,则必须建立Mana与M之间的连接。 为抑止信号地M-与Mana之间的共模干扰,不同传感器的接地方式不同,限于篇幅以及图解困难,难以细说。一般原则是,建立信号地与模板的地、模板地与(CPU)系统地的连接。如果有干扰环流,则将取消模板地与系统地的连接,让模拟地悬浮。另外,屏蔽推荐双端接地,如果有干扰环流,则改为单端。
4. cp342-5的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适
问:cp342-5的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适?
答:CP342-5工作原理是, 首先通过硬件配置将各DP子站的分布I/O映射到CP342-5的内存,然后再通过FC1(DP_SEND)、FC2(DP_RECV)实现CPU与CP342-5的数据交换。数据传递的过程如下: FC1 CPU内存----->CP342-5 ------->DP子站的输出 FC2 CPU内存<-----CP342-5 <-------DP子站的输入 程序中我们控制的只是CPU与CP342-5之间的通讯,而子站与CP342-5的数据交换是由CP342-5根据硬件配置自动完成的。
关于cp341与MM440通讯
问:我用s7-300(cp341)与MM440的com口(29 30)通讯控制
变频器
2个PZD,4个PKW具体参数设置如下: P003=3
700=5
1000=5
2011=1
2012=2
2013=4;其他参数采用工厂设置。 仿照USS-S7中的例程进行编程;但是只能向变频器发送PZD参数(控制字1和主设定值),但不能返回任何参数。CP341的指示灯只显示不断发送,接受灯不亮。 在数据块dbnd(DB100)中的DBW6(通讯状态字)的值为0200;DBW8(通讯故障字)的值为0080;不知是什么意思?
答:CP341(RS422/485)采用(RS485)ASCII码协议。CP341如果采用手册中的接线方式(11+,4-)则cp341的接收发送灯同时亮,但是不能进行数据传输;如果接线为(9+,2-)则出现前述情况,即只能向变频器发送PZD参数(控制字1和主设定值),但不能返回任何参数。 如果你只接了9、2的话,现象则说明你的参数设置没有问题。在4线方式下,9、2是发送端。11、4是接受端,没有接线自然没有数据返回。 对MM440应该用2线方式,接线是 11(CP341)-----29(mm440) 4(CP341)-----30(mm440) 且2与4、9与11要短接,你接了吗? 此外,在PKW中你的任务识别标记ID和参数号填对了吗?
5. 315-2DP与ET200M
问:通过DP相连,CPU地址为2,ET200M地址为5,硬件上地址设置正确。 在项目管理器里把软硬件组态好了以后,把SIMATIC300 STATION传给
PLC
,显示SF错误,ONLINE情况下,OB1不运行。
CYCLE :采样周期。根据物理量变化快慢定,一般要求与FB41执行的周期一致。 如果把HARDWARE再传一遍,则SF错误无,OB1可运行,现在再把SIMATIC300 STATION传给PLC,则重新有SF错误。 我原来以后,把SIMATIC300 STATION传给PLC一次,相当于软硬件组态都传一次,请问各位高手,这样正常吗?
答:我想楼上的各位可能没有看清楚royal的问题:他通过HARDWARE下载+OB下载,没有问题,这样可以排除是组态和程序的问题。他只有在用STATION下载时才出现故障,SF灯亮。所以原因不是很明确。 我个人认为是不是royal并没有将HARDWARE进行“编译保存”,因此他的程序块内没有“SYSTEM BLOCKS”,所以才出现他所说的现象。请royal在试一试!
6. S7-300PID的FB41CONT_C功能及参数设定
问:请教各位高手,本人现用到西门子S7-300(CPU315)做整流系统的PID控制,具体是由AI模块输入4-20MA信号(既A柜/B柜饱和电抗器控制电流信号反馈和机组A柜/B柜直流电流信号反馈),通过CPU调用PID功能块,实现自动闭环控制,最后由AO模块输出一个4-20MA的信号给稳流系统(既A柜/B柜电流给定反馈)。 现请教:
1、具体应调用S7的PID中的哪些功能块。我是直接在OB1里边调用FB41,不知可否。
2、PID标准块FB41的输入输出参数如何整定,PV_PER、SP_INT、PV_IN有何区别。
3、GAIN、TI、TD如何整定。
4、MAN_ON、PVPER_ON怎么用,是直接在FB41的输入端写吗?
答:原理上,PID的调节节奏应该与其采样周期一致,这是数学模型应与物理过程一致的要求。这也就是FB41要在OB35中周期调用且OB35的周期要与FB41采样周期一致的原因。 当然,在OB1或其他FC、FB中调用FB41也是可以的,此时最好将OB1参数区中扫描周期作为FB41的采样周期。 本人在管道恒流恒压的PID过程控制中,也曾在FC中无条件连续调用FB41,PID效果也还令人满意。我个人认为,精度要求不高的应用中,简单调用也是可以的。 FB41参数的设置很灵活,可根据自己的习惯或应用的方便选择。下面是一种方式。
MAN_ON :激活PID手动调节给定值MAN的使能位,可用PID手自动转换位来触发。
PVPER_ON :是PID输入输出参数“PERIPHERAL化”的使能位,即将参数看成0~27648之间的整数。换个说法,就是PID的反馈值直接取自相应AIW通道,而PID输出则直接给出到AQW通道。参数整定由FB41完成。可用调节装置的启动标志来触发本位。
MAN :PID手动调节给定值,当“MAN_ON=1”时有效。
SP_INT:PID的设定值。注意设定值与反馈值的单位一致。为了避免错误,建议将SP_INT转换为-100.0~100.0%之间无量纲的百分数,输入到FB41时,注意只取百分号之前的数即可。
PV_PER:PID过程的反馈值,直接取自反馈量的AIW通道的A/D码。仅在“PVPER_ON =1”时有效。
GAIN:比例系数。
TI:积分时间。
TD:微分时间。
LMN_PER:PID的调节输出,直接对应调节输出AQW通道。
设置了上述参数,基本的PID调节就可以实现了。根据需要再完善其他参数的设置,比如死区的设定等。 利用STEP7中的PID赋值工具可形象快捷地完成参数设置,结果直接存入相应背景数据块,FB41调用时无须再赋值。
7. 除300中的密码
问:我在使用CPU313C-2PTP时,往PLC里下了一个程序,开始还好使,可下载了几次之后,竟然要求密码!本人申明,程序没加密,而且本人还不知如何加密!请问大虾, 如何清空PLC的程序而不需要密码?
答:你需要对MMC卡进行格式化操作。格式化过程如下:
1. 将开关置为“MRES ”位置,并保持,直至LED 停止闪亮(即直至大约9 秒钟后永亮着)。
2. 在随后的3 秒内,释放开关,并再次切换为“MRES ”位置。STOP LED 现在闪亮,指示正在进行格式化。 一定要使用规定的操作顺序。否则,MMC 就不能进行格式化,而是返回存储器复位状态。 我建议你在http://www.ad.siemens.com.cn/download/manual/as.asp上下载S7-300C的所有
资料
仔细读一读才进行以上操作,在《S7-300 可编程控制器 CPU 312C 至314C-2DP/PtP CPU 技术参数》一书上有此操作的详细说明,并有注意事项!请注意。
[本文共有 4 页,当前是第 1 页] <<上一页 下一页>>
西门子
,
s7-300
热帖推荐
实现安全生产从四方面入手
防治煤矿瓦斯要 “先抽后采”
普采工作面顶板事故的防治
浅谈“安全、安宁”词义与煤矿安全管理
贯彻安全第一的方针 搞好煤矿安全生产
矿井电气事故形式及防范措施
煤矿应走一条什么样的安全路?
关于预防煤矿生产安全事故的特别规定
谈煤矿安全教育
制度是矿井安全生产的保障
煤矿安全执法工作探讨
实施“三步走”战略 推动煤炭工业安全健康发
相关帖子
•
西门子高级编程
•
【视频教程】变频器原理与应用36讲 配讲义(B1S0003)
•
西门子PLC
•
T011西门子S7-300、400视频教程
•
西门子变频器mv使用说明书3
•
零起点学西门子PLC
•
西门子S7_300和S7-400梯形图编程入门
•
S7-300程序设计及应用
•
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
•
T010西门子S7-200PLC视频教程下载地址
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
wujin
回复楼主
返回列表
PLC基础
PLC教程
PLC应用
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8