s7-300的编程学习问答 6

[复制链接]
查看902 | 回复0 | 2011-11-9 19:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
14. TP270 支持哪几种印表机
问:TP270 支持哪几种印表机?你有具体的型号吗,另外在那能下载 OP270,TP270 的手 册。
答:MP270,TP270,OP270 功能相近,资源配置略有差别。根据所配硬件,与打印机的 连接有三种方式:RS232、以太网、USB。其操作系统都是 WINDOWS CE,因此所支持 的打印机与普通 PC 一样。如果通过以太网连打印机,则注意所买打印机必须支持网络打印。 下列标准是支持的串行打印机:
&#8226; 与 ESC/P、9 针 ESC/P 或 ESC/P2(EPSON)兼容 例如 EPSON FX850
&#8226; 与 PCL3 (Hewlett Packard)兼容
HP LaserJet 5M
USB 打印机仍可用于 PCL 和 Epson9 模式
15. 两个 315-2DP 通过两个 CP343-1 通讯,如何设置成主站和从站? 问:请问两个 315-2DP 通过两个 CP343-1 通讯,如何设置成主站和从站?
答:CP343-1 是以太网卡,卡本身无所谓主从,因为以太网不是主从通讯机制。只有主从 机制的网络如 RS485 网,典型的有 PROFIBUS-DP,MPI,MODIBUS 等才分主从站。
两 CP343-1 通讯,用 FC5(AG_SEND),FC6(AG_RESV)即可。具体某站用哪个函数,
就看它是 读数据还 是写数据 。对 CP443-1 而言, 则用 FC50 ( AG_LSEND ),
FC60(AG_LRESV)。
16. 300PLC 中处于 STOP 状态应当执行什么 OB
问:300PLC 中处于 STOP 状态应当执行什么 OB?
答:300PLC 中采用事件触发 OB 来执行一些事件,比如通讯错误会使 PLC 处于 STOP 状 态而执行 OB87。如果程序正常,我手动使它处于 STOP 状态,PLC 会执行啥 OB?
stop 状态只有系统软件在运行,你所编的 step7 程序不会运行的
17. 内部 DB 位的问题
问:在制作警报时,我使用了 DB14,按位进行检查,每一个是单独的置位,然后对整个双字进 行相关警报信息换算, 现在在 DB14.DBX2.7,DB14.DBX10.7,这两个位出现了异常,在 LAD 中 被作为线圈输出,当被置位时,他俩为 0,在非置位是却是为 1.和应该出现的位的现象相反, 但其他位都正常,后来只有换掉这两个位,以前用 DB1 也有出现这个情况 DB1.DBX2.7, 后来 也是换掉的! 请各位指点。
答:这段程序是实现集中报警很好的办法。 有新报警,则报警。但如有旧报警消失,则不反应。 不要使用双整数进行比较,而要使用
word,但运算符号为双字的
l mw2
l mw2_sav
>DI
=ERROR
18. S7-300 中的 FC105 模块中的 27648 是如何得来的?
问:S7-300 中的 FC105 模块中的 27648 是如何得来的?
答:27648=16#6C00 SIEMENS 自己定义的,在其之上到 65535(7ffff),是非线性段,可以 使用,但精度差点。
19. 关于 GD 通信问题!
问:我想用 MPI 连接两个 CPU315 和 CPU313,采用 GD 通信方式。书上说,step7 里的 option
项下的 define Global data 是灰的,不能用。请问谁知道是怎么回事?我用的 step7 版本是
5.1。是不是缺补丁?还是我用的不对?盼回音!
答:CPU 的 MPI 必须为“YES”,再组态 MPI 总线即可。
20. 此站可以用彼站的数据进行程序处理吗?即如何读写远程 CPU?
问:我的意思是许多车间挂在一个 PROFIBUS-DP 总线上,现在一个车间 A 与另一个车间
B 很远,车间 A 的 STEP7 程序想调用车间 B 的数据块比如 DB1.DBD0 和 I1.2,怎么调用? 我 听说可以用 SFB14,SFB15 读写远程 CPU,是怎么读写的??希望哪位大侠帮助指导一下.谢谢 了。
答:你所想的其实就是通讯。主从形式的通讯。 其实并不好。除了上位机和编程器之外, 这样用到的很少。 因为对于处于从属位置的 plc,控制显得乱,程序读起来有些无所适从。
21. 关于 H 系统和 315 相连
问:诸位大侠,如果我想将 cpu315 连上 H 系统的网络,通过以太网可以吗?即直接在 315 上面加一个 343-1 接到交换机,能实现与 H 的 CPU 通讯和切换吗?因为不是太清楚,特请 教。
答:有两种方法:1.在 DP 上用 Y—LINK 将 CPU315 挂在上面,2。用以太网与 H 系统相联, 切换需编程。
22.存储卡的使用方式
问:存储卡的使用方式有几种,区别是什么,常用那种;为什么一开始存储卡好像不起作用, 操作一次后好像才有用,断电重启会读取存储卡内容,如何清空存储卡让其恢复出厂设置;
300 和 400 是否都是这样;谢谢回复!
答:目前 S7-400 可以扩展二种存储卡,RAM 和 FLASH EEPROM。
前者必需要电池,我常扩展 RAM,在线调试比较方便,但不利于维护。如果使用 FLASH EEPROM 最好也要加电池,但如果经常需要修改程序就不方便了。
老 S7-300 只能用 FLASH EEPROM,不能在线修改程序;新 S7-300 用的是闪存,可以在线修 改程序。 FLASH EEPROM 的清空只能用编程器。 存储卡使用方式是“拷贝程序到存储卡和拷贝工程项目到存储卡”这两个通常用那种SAVE TO MEMORY CARD 是在编程器的 MEMORY CARD 插槽中写 FLASH 或 EPROM DOWNLOAD USER PROGRAM TO MEMORY CARD FLASH 是插在 PLC 上的。
23.控制系统方案可行吗?
问:系统中的开关量 350,模拟量 70 左右,12 个 PID 控制回路,打算采用 CPU412-2,经加 上几个 ET200M,为了省钱和接线方便,开关量和模拟量模板想尽可能挂在 ET200M 上,有三 个问题请教:1、ET200M 最多只能挂 8 个模板吗?2、采用 3 块 FM355C 挂在 ET200 上还是选用 FM455C 挂在 CPU 上?那种模块更好,用些编程方便?3、用 FB41 比用 FM355 和 FM455C编程是不是麻烦些?
答:1、1 个 ET200M 站最多挂 8 个模板,也就是 1 个 IM153 后最多可界挂 8 个模板。 2、FB41 最经济,FM355C 其次,FM455C 贵。如果要求不高,推荐用 FB41,编程不复杂。FM355C、FM455C 是可以独立于 CPU 单独工作的控制模块,功能强,响应快,不受 CPU 负荷多少等因素的影响。
24. SFC14 读取 DP 从站数据与用 L 指令读从站的输入镜像区两种方法的区别
问:SFC14 读取 DP 从站数据与用 L 指令读从站的输入镜像区两种方法的区别是什么? 除了 以上问题外,还想问一下 consistent data 这个名次是什么意思?
答:1.在 STEP 7 中的 I/O 存取指令 L,T 不允许用单字节、单字或双字命令去存取具有 3 个或大于 4 字节的相连续的 DP 数据区域(模块)。为了存取这种封闭结构的连续的数据区域, 只能使用 SFC14/15 来使用。
2.不一样,如果你的 DP 从站的地址用的是过程映像区的地址,就没有必要使用 SFC14/15, 只要和普通的 I/O 一样访问就是了,S7-300 是在 0-127 之内。
但如果使用的是外设通道,就有一致性的区别,如果是字一致性,你在访问 PID256 时,就 有可能被中断,PIW256 和 PIW258 的内容不是同步刷新的。而区域一致性的地址只能用 SFC14/15 访问,而且在访问这个连续地址时是不允许被中断的,其内容是同步刷新的。
3.判断一个地址是在过程映像区还是外部输入很简单,双击打开 DP 从站的 I/O 属性,看其 process image 属性,如果是 OB1 PI(对于 S7300,只有一个映像区,S7400 则不然),那 么从站的地址就是在过程映像区里的。如果 process image 属性为空,则属于外部输入。通 常,模块的一致性选择为 BYTE ,都放在过程映像里。一致性为 WORD 或 UNIT 等等,地址都 是外部输入。
以上为我个人的看法,请大家讨论。
25. 关于 SFC20 bit move 为什么出错 问:CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#M 0.0 BOOL 5
RET_VAL:=MW100
DSTBLK :=P#M 20.0 BOOL 5
NOP 0
lw1 和 lw2 的地址冲突的。
答: 用 mw0 和 mw2 来说明: mw0 和 2# 0000001111111111 做与操作, mw2 和 2 #
1111110000000000 做与操作,再将 2 个结果做或操作,送到目标地址就可以了。
[本文共有 3 页,当前是第 1 页] <<上一页 下一页>>
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则