Siemens WinAC在Monforts公司印染机械的应用

[复制链接]
查看793 | 回复0 | 2011-11-9 19:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
概述
  该机器用于纺织印染,客户希望使用基于PC的自动化解决方案。系统包括许多测量设备和分布式单元采用RK512通讯协议进行通讯。该协议可直接与SIMATIC S5通讯,但对于SIMATIC WinAC需要开发。科隆的技术中心专门编写了用于WinAC与这些设备间通讯的程序。  

 项目简介
     WinAC与现场设备采用RK512协议进行通讯。
  
  Siemens PCbA解决方案
    WinAC插槽型412+RK512-S7功能块+ET200S 1SI(串口)
  
  优点
  .可保留原有系统结构和设备,特别是专用设备
  .分布式I/O模块,串口通讯模块均为SIMATIC标准模块
  .节约成本
  
  系统结构
     
  结论
  .采用基于PC的解决方案完全满足用户的需求
  .系统调试简便快速
  .RK512 1SI 协议可适用于所有 SIMATIC 系统