设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
工控自动
›
PLC技术
›
PLC应用
›
论S7—300PLC在煤气加压站中的应用
返回列表
发新帖
论S7—300PLC在煤气加压站中的应用
[复制链接]
680
|
0
|
2011-11-7 19:20:22
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
1997年太钢引进的按国二十辊轧机、冷热不锈带钢退火线、光亮线等新装备,是以扩大不锈钢生产能力。冷轧煤气混合加压站,是太钢不锈带钢退火线的配套设 施,有加压机3台,气源为高炉煤气、焦炉煤气。由于生产线工况不稳而造成用量大幅度频繁波动;同时由于气源管网方面的状况较差,高炉煤气压力波动范围3— 10kPa,焦炉煤气压力波动范围1.5。6.5kPa;其波动有时频率很快,仅靠仪表调节产生震荡,无法通过人工调节;经常出现长时间的低压,造成混压 困难,甚至造成高炉煤气蝶阀关闭、机前负压的险兆。
太钢于1999年6月采用了西门子SIMATICS7—300
PLC
、德国UNI公司热值仪、西门子变频技术等进行全过程自动控制改造,实现了混合煤气热值、加压机后压力双稳定的目标,确保了不锈钢的正常生产,节能效益非常可观。
1系统概要
改 造后的系统构成复杂,仅调节阀就有九个,此外还要增加
变频器
,由计算机控制切换调节3台风机转速;增加热值仪,串级调节高焦配比。采用西门子S7— 300PLC和研华IPC 610工控机构成DCS系统。S7—300PLC作为下位机来实现所有信号的采集、运算、调节,其特点是:模块化、无排风结构、易于实现分散、运行可靠、 性价比高。CP5611卡为S7—300PLC与工控机的通讯接口卡,具有RS485接口和87.5kbps的通信速率,传输距离可达50m,使用中继器 可达9100m。
2控制原理
本系统含四个调节回路:
2.1热值调节
热值是用户气源的主要质量指标之一。
冷轧煤气7昆合加压站以高炉煤气为主气,它不可控制,取决于用户用量;焦炉煤气为辅气,要求控制其两道阀门,使高、焦配比约4:1。
2.1.1“高焦限幅”辅热值
本 回路为一串级、交叉限幅调节系统。以热值调节为主环,焦炉煤气流量调节为副环,加入了高焦煤气流量单交叉限幅。焦炉煤气流量的设定值不单单取决于热值调节 器输出信号,而且受到高炉煤气流量的瞬时值的限制,即按高、焦理论配比值求出应配焦炉煤气流量值,乘以1.05和0.95作为输出信号的上、下限幅值。
该控制思想一则使焦炉煤气流量调节器的调节量不至于过大,从而使高焦配比值在小范围内波动;二则使主环调节器不至于产生调节饱和,加快了滞后较大的主环的动态响应,改善了系统的调节品质。
对 热值仪信号故障也有保护性,在实际的运行中,我们发现工人有时忘记了给热值仪过滤器排水,使煤气人口压力太低,燃烧不够,造成仪表信号显示偏低很多,即使 焦炉煤气阀开到最大,也不可能把热值调至“正常”,但此时热值调节器输出信号受到高炉煤气流量的交叉限幅,故在此三个信号中,最终以上限值为焦炉煤气流量 调节器的设定值,从而使焦炉煤气流量调节阀被约束在了一定的阀位,最终使混合煤
气热值波动稳定在一定范围内。
2.1.2“双阀同控”避“瓶颈”
原 设计一阀自动、另一阀手动,实际上两阀都在手动方式,因而常常顾此失彼,致使南、北阀位相差太大;若采用两路单独的调节器,二阀阀位更加混乱,当系统工况 变化较大时,其中一阀就会成为调节的“瓶颈”;若采用双调节器进行调节,二阀各自进行动作,虽能使系统在某一阀位组合状态下稳定,但有可能造成二阀阀位相 差太大,同样可导致“瓶颈”的现象。
对此采用单台调节器串调双阀的控制方案,即在计算机中设置一台软调节器,其输出信号给到2台手操器,同时带动 2台电动蝶阀。为防止二阀同时动作造成超调,将2台手操器内的死区设置的有所差别,当调节器输出要求的阀位信号与实际阀位反馈信号出现偏差时,死区小的手 操器(电动调节阀)首先动作,若偏差不大时,就能纠正过来;当调节量不够时,偏差增大,死区大的手操器(电动调节阀)也动作,加大调节力度,使系统迅速回 到稳定状态上。当系统出现较大偏差时,常会出现同时超出二者死区范围的现象,则二阀一同动作,使偏差迅速减小到一定范围,此时大死区的电动调节阀停止动 作,剩余的小偏差靠死区小的调节阀来进一步精调到位。
2.2混压调节
混压调节在实际中既影响热值、又影响加压机后压力。所以,混压调节不 好,则热值调节、加压机后压力调节都无从谈起。本回路为一串级随动调节系统,在控制回路中建立数学模型,煤气混合压力的设定值随着高、焦气源的压力波动而 自动计算设定,同时又加以上下限幅,使工艺操作变得更加合理。从热值的稳定方面来看,机前混压能够随高、焦煤气压力波动而适时适度地调整,保证了焦炉煤气 能够按所需的量顺利配人;从加压机后压力的稳定方面来看,机前压力变化范围不至于太宽,减少了对加压机后出口压力调节的干扰。
混压调节就是控制高炉煤气的两道阀门。为了避免“瓶颈”,同样如上所述,也采用了一台软调节器控制2台电动调节阀的方式,减少对机后出口压力调节的干扰。
2.3加压机后压力(变频)调节
加 压机后压力是用户气源的主要质量指标之一,本回路为一定值单回路调节系统。其设定值为3.5kPa,当加压机后出口压力升高/降低时,增大/减小变频器的 输出频率。从而改变加压机的转速,以“变”求“稳”。在计算机和变频器上都设置了最低运行频率,从而保证出口压不至于太低,也保证了自带油泵能够给出足够 的油压油量,以免烧坏轴瓦。这两个频率运行下限是保证加压机设备安全、用户正常生产的两道防线。
煤气
热帖推荐
dzx2.5 template\default\forum\viewthread_node_body.htm代码调用注释
AutoCAD Electrical 2012插入元器件时总提醒“未知命令”的结决办法
AutoCAD Electrical 高版本画的图,如何在低版本中打开。
安装AutoCAD Electrical 2012时只选了一个制造商,现在如何增加制造商目录
千万不要安装AutoCAD Electrical 2012版
抓安全重在预防
破解中小煤矿安全管理难题
矿工生产环境与心理
煤矿自主安全文化的探索与实践
安全生产周期浅析
国家安全生产监督管理总局令第10号
国家安全生产监督管理局令(《国有煤矿瓦斯治
相关帖子
•
西门子产品在煤气加压站中的应用分析
•
西门子产品在煤气加压站中的应用
•
西门子产品应用在煤气加压站中
•
S7-300PLC在煤气加压站中的应用
•
S7—300在煤气加压站中的应用
•
西门子S7—300PLC在煤气加压站中的应用
•
西门子S7-300在煤气加压站中的应用
•
西门子S7-300在煤气加压站中的应用探讨
•
西门子PLC在煤气加压站中的应用
•
甲烷气体预校准模块用于焦化厂煤气泄漏检测
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
yangcun
回复楼主
返回列表
PLC基础
PLC教程
PLC应用
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
2020-03-30
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
3
这个电气元件符号你认识吗?
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
6
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
7
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8