2 几点看法
① 采用分散控制和集中监视的控制方式,各站之间独立操作,包括采用了手动/自动的控制方式,能够消除相互之间的影响。
② 如何对自动化设备的维护和保养自然是一件重要的任务,在使用过程中我们遇到以下一些问题:
a.PLC模块和仪表损坏。分析原因,主要有电压偏高、过电压、或安装时没有按照要求正确接地。
b.设备误动作。如滤池误反冲,电机误跳闸,余氯,浊度超标报警等,分析原因一般为仪表故障所致。仪表作为自动控制的“眼睛”,必须按要求定期清洗、校验,才能保证系统的正常运行。
c.常因外线路故障而造成停电,恢复送电时出现设备的误动作情况。原因为主机判断失误所致,没有严格按照先外而后的顺序操作;许多仪表刚送电时都有一个自检过程,此其间会送出不正确的信号,从而引起主机判断失误,或引起PLC诸如超时等故障,造成系统死机瘫痪。
d.由于二期建的接触池加氯管线较长,还有流量信号取自源水流量,造成接触池余氯变化很大。发现后,在该接触池计量堰板旁加装了流量计,结合超声波液位计算接触池流量,流量信号通过L2—BUS传输到加氯机控制器,从而稳定了接触池余氯。
e.原先设计时没有报表打印功能,为提高管理水平,利用电子表格的DDE功能,每小时记录主要设备、仪表及工艺的参数,每天打印出一份完整的生产报表,弥补了原先设计上的不足。
③ 要充分利用现有的PLC接口资源对已有的设备进行自动化改造,以提高整厂的自动化水平。
④ 由于泵站选用6台定速电机,还有受到源水、城市管网等因素影响,泵站的自动化运行还需进一步优化。