122.问:电力系统中现有的无功补偿设备有哪些?并联电抗器有何功能与不足?怎样改进?

[复制链接]
查看1439 | 回复2 | 2011-9-3 14:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




122.问:电力系统中现有的无功补偿设备有哪些?并联电抗器有何功能与不足?怎样改进?
  答:有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。并联电抗器的功能是:1)吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡;2)可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度(即工作点),从而达到平滑调节无功输出的目的。(燕 南)