26 、为什么电流互感器的测量级与保护级不能接错?

[复制链接]
查看2334 | 回复2 | 2011-9-3 14:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




26 、为什么电流互感器的测量级与保护级不能接错?
  

  答:以 10kV 电流互感器的 0.5/3 两个绕组为例。其 0.5 级准确度绕组应接电能计量仪表,而 3 级准确度绕组应接继电保护电路。如果错接则:一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;二是在发生短路故障时,由于计量绕组铁心设计时保证在短路电流超过额定电流的一定倍数时,铁心饱和,限制了二次电流增长,以保护仪表。而继电保护绕组铁心不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。如果错接,则继电保护动作不灵敏,而计量仪表可能烧坏。总之,两个二次绕级铁心厚薄不同,接线时不可错接。
热帖推荐
yhm321 | 2015-7-9 19:31:21 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-3-4 03:36:28 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册