西门子PCS7在某电厂锅炉补给水系统中的应用设计

[复制链接]
查看1036 | 回复0 | 2011-10-27 20:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
 摘要 西门子公司的SIMATIC PCS7 作为一种优秀的过程控制系统,广泛应用于电厂、钢铁、化工、能源、造纸等行业,而且可以实现控制系统的冗余,本文描述该控制系统在某电厂水网――锅炉补给水系统中的应用。
  关键字 PCS7 冗余 应用
  一、工程概述:
  为了给2×300MW机组的锅炉补给水提供完整的分布式控制系统,另外还要给原来机组1×200MW机组的锅炉补给水,满足整个电厂锅炉的补水要求。
  本项目采用SIMENS公司SIMATIC PCS7过程控制系统,最终实现对锅炉补给水控制系统的分布式控制和系统正常运行。
  整个锅炉补给水系统主要包括:清水系统、软化系统、阴阳离子交换系统、二级除盐系统、除盐水箱系统、压缩空气系统、阴阳树脂擦洗系统,废水排放系统、综合水泵房等,涉及绝大部分设备的控制和回路控制,所有点均可在SIMATIC PCS7中显示、报警、数据分析和控制。
  二、系统要求
  1.控制系统设计的总体目标
  ?为新老机组的锅炉提供充足的除盐水;
  ?提高锅炉补给水的自动化水平;
  ?实现实现锅炉补给水系统的高品质运行,提高运行经济性;
  ?提高运行人员工作效率,满足整个系统运行全能值班要求;
  ?提高效益,降低能耗。
  2.系统设计及应用时的设计思想
  1) 功能设计:体现DCS建成后的自动化程度、处理事故能力(报警、分析、指导、处理等)及先进的控制策略等,以最大限度提高效益,降低能耗为设计思想。具体如下:
  对象控制
  ?按工艺流程的自动化过程由DCS系统协调完成,达到能量平衡。
  ?保障系统安全、可靠、高效运行和启停。
  提高锅炉补给水系统运行的技术经济效益
  ?实现高自动化投入率,提高可靠性,减少误操作,降低事故率。
  完善的操作指导和事故分析手段
  ?系统运行工况可由很多监测参数反映出来,当运行工况出现异常时,提供相关参数、趋势、图表等高效方式通知运行人员及时处理。
  ?操作记录打印、报警打印、事故追忆打印、周期性报表等功能,有助于系统日常管理和事故分析。
  ?高效、便捷的系统在线维护。
  2) 系统设计:体现DCS的高可靠性、先进性、易维护、易组态等为设计思想。具体如下:
  可靠性设计:
  ?所有部件标准化、通用化、模块化。
  ?控制系统按分层、分散、自治的原则。
  ?冗余设计:通讯总线、电源、I/O总线、CPU均为冗余配置。
  ?所有I/O模件均为智能化设计,采用隔离措施,具有高共模抑制比和差模抑制比。并具有软件数字滤波和消除偶发干扰的措施。
  维护性设计:
  ?可带电插拔。
  ?系统自诊断至通道级。
  ?选用模块化的功能组态软件,提高软件透明度。
  扩展性设计:
  ?采用工业以太网网络结构,通讯速率100MBPS,主干网采用冗余环网,个子站通过双绞电缆挂接在主干网络上,有极强的通讯扩展能力。
  ?提供与其它系统的通讯接口,如工业以太网、PROFIBUS DP或MODBUS。
  开放性设计:
  ?支持国际标准数据接口,如OPC、ODBC、OLE、DDE、SQL等。
  ?标准MIS数据接口站,与厂级MIS互联。
  ?支持SIS系统,实现对DCS数据的监控。
  三、PCS7系统的主要特点
   PCS7是一种模块化的基于现场总线的新一代过程控制系统,结合了传统DCS和PLC控制系统的优点,将两者的功能有机的结合在一起。系统的所有硬件都基于统一的硬件平台;所有软件也都全部集成在SIMATIC程序管理器下,有同样统一的软件平台。系统大量采用了新技术,在网络配置上,使用标准工业以太网和PROFIBUS网络。由于PCS7消除了DCS和PLC系统间的界限,真正实现了仪控和电控的一体化,充分体现了全集成自动化的特点,使得系统应用范围变广,是一种适用于现在、面向未来的开放型过程控制系统。
  四、系统配置与功能实现
  根据锅炉补给水的需求和系统的可维护性、可扩展性的要求,本系统的硬件配置和网络布置如下图所示:
  

  
  从硬件配置上来看:
  1) 冗余服务器(MS and SS)、操作员站(OS站)、工程师站(ES站),每个站都采用台湾的研华工控机。
  锅炉补给水系统分为两台服务器,一台是主服务器、一台从服务器
  服务器完成数据采集、数据备份等功能,服务器也是采用研华工控机。
   OS站为操作员提供图形、列表、操作、历史数据再现等,可在打印机上输出。运行Windows 2000多任务网络操作系统下的PCS7 OS站应用软件。所有OS站均为全能值班配置,图像、操作、数据一致。
  系统配置1套工程师站(ES站),采用成熟、可靠的研华工控机。
  ES站主要完成实时数据库、控制块、图形、趋势、报表等系统数据的生成和下装,完成对系统的详细自诊断和系统数据的列表和后备。运行Windows 2000多任务网络操作系统下的PCS7 ES站应用软件。
  2)冗余的CPU414-4H中央控制单元
  本自控系统现场控制站的中央控制器采用冗余设计,它由2套AS-400型中央控制器组成。它们预装有冗余软件,并通过一个通讯接口实现相互连接。在系统正常的运行中,当某个中央控制器出现故障时,另一个中央控制器能自动接管所有的工作,保证了系统继续正常运行。因此系统现场控制站的AS-400中央控制器具有很好的冗余性能。
  AS 的中央处理器采用S7-400 系列工业控制器中S-414 以上的CPU,专为过程控制应用设计,CPU 芯片的底层程序采用类PASCAL语言编写,为CFC,SFC等过程控制语言提供平台。中央控制器中预装有冗余软件,用户在组态时可完全忽略其冗余特性,像对非冗余系统组态一样只需输入用户程序。
  3)远程I/O站
  每个分布式I/O站的有源背板总线上插有2个IM153-2通讯接口模块 ,分别通过2条独立的PROFIBUS-DP现场总线与AS-400中央控制站进行实时通信。在系统运行过程中,当其中某一个IM153-2通讯接口模块发生故障时, 系统能自动地切换到另一个IM153-2通讯接口模块,并可带电热插拔更换故障的通讯接口模块,不会影响系统正常运行。
  4)冗余的通讯网络
  CP443-1作为标准的工业以太网连接装置,在物理层上采用高防护等级的通讯线缆,工业以太网的卡件上带有CPU可以独立处理通讯信号。高速工业以太网是在工业以太网的通讯协议的基础上,将通讯速率提高到了100M/s。SIMATIC NET 中的高速以太网采用了全双工并行(FDX)通讯模式,这种模式允许站点同时发送和接收数据,通讯速率可提高一倍。SIMATIC NET 在高速以太网上还采用了交换技术,利用交换机模块将整个网段分成若干子网,每个子网都可以独立地形成一个数据通讯网段,可以大大地提高通讯效率。普通以太网上由于网段上数据通讯阻塞的存在,使得网络上实际通讯技术只有40%,采用了全双工并行通讯技术和交换技术后,使得网络的通讯能力得以充分地利用
  5)本项目采用6个过程控制机柜:1CP、2CP、3CP、4CP、5CP、6CP,在1CP内安装1套冗余过程控制器AS414-4H和整个控制系统的供电电源。5CP中安装了网络交换机。共使用了8个ET200M远程控制机架安装各种I/O模块。所处理信号如下:
  锅炉补给水系统I/O点数配置
  

  
  系统功能的实现:
  根据锅炉补给水系统的特点以及I/O点的分布情况,进行以下设计:整个锅炉补给水系统分为清水系统、软化系统、阴阳离子交换系统、二级除盐系统、除盐水箱系统、压缩空气系统、阴阳树脂擦洗系统废水排放系统综合水泵房等、
  1)、清水系统
  

  
  本子系统含有6个过滤器,每个过滤器有7个阀门,这样对于每个过滤器有组操,单操,自动操作。以下其他系统也有同样的操作。
  2)软化系统
  

  
  本系统含有三个钠床,同样的,每个钠床也有组操,单操,自动操作。
  3)阴阳离子交换系统
  

  
  阴阳离子交换系统有三个,称为1#、2#、3#阴阳离子交换系统,在阳离子交换器中注入酸交换阳离子,在阴离子交换器中注入碱交换阴离子,生成的除盐水送入二级除盐系统,部分用于阴阳离子交换的酸碱稀释。
  4)二级除盐系统
  

  
  5)除盐水箱系统
  

  
  6)压缩空气系统
  

  
  7)阴阳树脂擦洗系统
  

  
  8)废水排放系统
  

  
  9)综合水泵房
  

  
  五、结束语
   此控制系统运行系统稳定、可靠。极大地提高了劳动生产率,该系统有效地解决了生产中的很多问题,如减少了生产过程中的突发故障,缩短了生产准备时间和抢修时间,减少了工人的劳动强度,为电厂锅炉补给水处理创造了可观的经济效益和社会效益,达到了节能、降耗的目的。
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则