51 、在什么时候进行特殊巡视检查?

[复制链接]
查看1425 | 回复1 | 2011-9-3 14:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




51 、在什么时候进行特殊巡视检查?
  答:

  在天气恶劣或季节变化时,或负荷严重的时候,都要对变配电所电气设备及有关设施进行巡视检查,以确保安全供电。

  ( 1 )在降雪和雪松天气检查室外各联接头和载流元件是否过热和瓷质部分有无冰溜。

  ( 2 )阴雨大雾、雨松天气检查瓷质部分有无闪络和电晕。

  ( 3 )雷雨过后检查瓷质部分及放电记录器动作情况。

  ( 4 )刮风季节重点检查室外高压配电设备附近。

  ( 5 )冰雹过后检查室外瓷质部分有无破损。

  ( 6 )冷空气侵袭后检查注油设备的油面及引线。

  ( 7 )高温季节,重点检查注油设备是否油面过高、通风降温是否正常。

  ( 8 )雨季重点检查房屋漏雨、基础下沉等情况,泄水排水设备、电气设备受潮等。

  ( 9 )冬季检查门窗是否严密。

  ( 10 )高峰负荷期间检查各路元件是否过载过热。

  ( 11 )当两台变压器的负荷由一台变压器供电时,重点检查该变压器的油位、温度变化。

  ( 12 )每月对变配电所防小动物事故措施检查 2 次。