1. 系统流程:
2. 工作原理:
中水处理系统是将生活污水还原成中水的处理过程。应用过的生活污水被集中在调水池中,由充氧机进行充氧。充氧后的水由提升泵提至生化池,由充氧机进行两级生化。在处理过程中还要对生化过的水进行加药,消毒,搅拌等工序,使其能够达到二次使用的可能。处理过的中水由加压泵打到回用池中,由供水泵供给用户在利用。(主要用为冲厕或绿化用水)
3. 系统要求:
a. 调节池曝气机
* 2台(一用一备)380V/1.6KW 要有手/自动切换
* 手动方式:手动控制两台曝气机的切换及每台曝气机的起停。
* 自动方式:自动控制两台曝气机的切换。
要求:当运行曝气机出现热保护时自动转换为备用机。
曝气为间歇方式,曝气半小时,间歇15分钟,以保证生物菌存活。
b. 生化池曝气机
* 一级生化池 2台 380V/2.9KW(一用一备)
二级生化池 2台 380V/1.6KW ( 一用一备)
* 手动方式:手动控制曝气机起停。
* 自动方式:自动控制两台曝气机的切换。
要求:当运行曝气机出现热保护时自动转换为备用机。
曝气机白天12小时连续运行,夜间进入休眠状态,每隔一小时曝气10分钟。
c. 提升泵
* 2台(一用一备)380V/2.2KW 要有手/自动切换
* 手动方式:手动控制两台泵的切换及每台泵的起停。
* 自动方式:自动控制两台泵的切换。
要求:当运行泵出现热保护时自动转换为备用机。
由
PLC
根据液位自动控制泵的起停(高起低停),泵的起停与调节池,生化池液位联动,防止溢水。
d. 加压泵
* 2台 (一用一备)380V/1.6KW 要有手/自动切换
* 手动方式:手动控制两台泵的切换及每台泵的起停。
* 自动方式:自动控制两台泵的切换。
要求:当加压泵出现热保护时自动转换为备用机。
由PLC根据液位自动控制泵的起停(高起低停),泵的起停与提升泵,供水泵,回用池液位联动,防止溢水。
e. 中水供水泵
* 2台(一用一备)380V/3KW 要有手/自动切换
* 手动方式:手动控制两台泵的切换及每台泵的起停。
* 变频恒压供水方式:系统管网压力高于设定时水泵减速运转;低于设定加速运转,一台泵无法满足流量值时另一台泵自动投入运转保证系统压力达到设计要求。由PLC根据液位自动控制泵的起停(高起低停)同时与其它泵联动。系统有超高超低报警及
变频器
故障自动切换到工频的功能。
f. 反冲洗泵
* 1台 380V/5.5KW 手动控制
g. 加药,消毒计量装置
* 1台 计量泵 220V/0.5KW 与加压泵联动控制
* 1台 搅拌器 220V/0.35KW 手动控制
h. 自来水补水电磁阀(一个)
回用水池超低液位时由PLC控制自动打开电磁阀进行补水。
4.设备选型
根据以上的技术要求和对整个系统的分析,系统的输入点36个,输出点20个,因此决定选用36入/24出的可编程控制器。这个系统许多品牌的PLC都可满足技术要求。但为了节约成本,在性价比上达到最佳,我们选用了LG的K80S系列PLC K7M-DR60S。原因是LG的PLC价格便宜,编程软件免费(可省掉编程器),现场调试方便(由笔记本电脑完成)。编程语言绝不亚于其它PLC。
选型目录:PLC LG K80S K7M-DR60S 36入/24出
G7E-RTCA 实时时钟
变频器 日立 L100系列 4KW
手/自动转换开关及控制柜由开关柜厂制作
二. I/O 赋值
1. 输入分配:
序号 Plc输入编号 说 明
1 P0000 调水池一号曝气机运行 (来自手自动转换开关)
2 P0001 调水池一号曝气机过热信号(来自热继)
3 P0002 调水池二号曝气机运行 (来自手自动转换开关)
4 P0003 调水池二号曝气机过热信号(来自热继)
5 P0004 一号提升泵运行 (来自手自动转换开关)
6 P0005 一号提升泵过热信号 (来自热继)
7 P0006 二号提升泵运行 (来自手自动转换开关)
8 P0007 二号提升泵过热信号 (来自热继)
9 P0008 一级生化池一号曝气机运行 (来自手自动转换开关)
10 P0009 一级生化池一号曝气机过热信号 (来自热继)
11 P000A 一级生化池二号曝气机运行 (来自手自动转换开关)
12 P000B 一级生化池二号曝气机过热信号 (来自热继)
13 P000C 二级生化池一号曝气机运行 (来自手自动转换开关)
14 P000D 二级生化池一号曝气机过热信号 (来自热继)
15 P000E 二级生化池二号曝气机运行 (来自手自动转换开关)
16 P000F 二级生化池二号曝气机过热信号 (来自热继)
17 P0010 一号加压泵运行 (来自手自动转换开关)
18 P0011 一号加压泵过热信号 (来自热继)
19 P0012 二号加压泵运行 (来自手自动转换开关)
20 P0013 二号加压泵过热信号 (来自热继)
21 P0014 补水电磁阀运行
22 P0015 1号供水泵变频运行 (来自手自动转换开关)
23 P0016 2号供水泵变频运行
24 P0017 一级生化池高水位
25 P0018 一级生化池低水位
26 P0019 1号供水泵(工频时)过热信号
27 P001A 2号供水泵(工频时)过热信号
28 P001B 系统总运行
29 P001C 变频器报警
30 P001D 变频器设置频率到(来自变频器开关量输出)
31 P001E 调水池高水位
32 P001F 调水池低水位
33 P0020 二级生化池高水位
34 P0021 二级生化池低水位
35 P0022 回用池高水位
36 P0023 回用池低水位
2. 输出分配:
1 P0040 调节池1号充氧泵(曝气机)
2 P0041 调节池2号充氧泵(曝气机)
3 P0042 1号提升泵
4 P0043 2号提升泵
5 P0044 一级生化1号充氧泵
6 P0045 一级生化2号充氧泵
7 P0046 二级生化1号充氧泵
8 P0047 二级生化2号充氧泵
9 P0048 一号加压泵
10 P0049 二号加压泵
11 P004A 补水电磁阀
12 P004C 一号工频供水
13 P004D 二号工频供水
14 P0051 一号变频供水
15 P0052 二号变频供水
16 P0053 总报警
三. 梯形图:
生化池
,
中水系统
热帖推荐
dzx2.5 template\default\forum\viewthread_node_body.htm代码调用注释
AutoCAD Electrical 2012插入元器件时总提醒“未知命令”的结决办法
AutoCAD Electrical 高版本画的图,如何在低版本中打开。
安装AutoCAD Electrical 2012时只选了一个制造商,现在如何增加制造商目录
千万不要安装AutoCAD Electrical 2012版
抓安全重在预防
破解中小煤矿安全管理难题
矿工生产环境与心理
煤矿自主安全文化的探索与实践
安全生产周期浅析
国家安全生产监督管理总局令第10号
国家安全生产监督管理局令(《国有煤矿瓦斯治
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
yangcun
回复楼主
返回列表
PLC基础
PLC教程
PLC应用
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8