电力系统继电保护问答十二

[复制链接]
查看1527 | 回复1 | 2011-9-3 14:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

145、为什么升流器的二次绕组需采取抽头切换方式?
答:由于升流器的二次电压与所接负载阻抗大小不同,为满足不同负载需要,升流器二次绕组需采用抽头切换方式。
146、微机线路保护装置对直流电源的基本要求是什么?
答:微机线路保护装置对直流电源的基本要求是:
(1)额定电压220、110V。
(2)允许偏差-20%~十10%。
(3)纹波系数不大于5%。
147、变压器带复合电压闭锁过电流保护的负序电压定值一般是按什么原则整定的?为什么?
答:系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器输出的不平衡电压整定,一般取5-7V。
148、多电源变压器的差动保护,当用BCH型差动继电器不能满足灵敏度要求时,为什么可改用晶体管型差动保护?
答:因为BCH型差动继电器的整定值,要躲过变压器外部故障时最大不平衡电流和变压器的励磁涌流,一般定值较大。而晶体管型差动保护具有较好的躲过励磁涌流性能和较高
的外部故障制动特性,其整定值可以小于变压器的额定电流,从而大大提高了差动保护的灵敏度。
149、DJ-100系列继电器的返回系数有何规定?
答:DJ-100系列过电压继电器的返回系数不小于0.85。欠电压继电器不大于1.2。用于强行励磁的欠电压继电器不大于1.06。
150、DL-10型电流继电器的返回系数有何规定?
答:DL-10型系列过电流继电器的返回系数不小于0.85,当大于0.9时,应注意触点压力。
85、系统运行方式变化时,对过电流及低电压保护有何影响?
答:电流保护在运行方式变小时,保护范围会缩小,甚至变得无保护范围;电压保护在运行方式变大时,保护范围会缩短,但不可能无保护范围。
151、什么是电流互感器的同极性端子?
解:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通人交流电流,二次绕组接人负载,在同一瞬间,一次电流流人的端子和二次电流流出的端子。
152、直流母线电压过高或过低有何影响?
答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示类等容易因过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为
i10%。
153、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断。
(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。
(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合。
(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。
154、电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?
答:因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a--x--b--y--c--z相连,而以。、2为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。由于三相的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。
155、新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?
答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回路安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操作机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路部分线箱图等。同时还
要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,断路器操作机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。
156、光字牌在试验过程中,如发生设备异常,是否还能响铃?光宇牌如何变化?
答:试验光字牌时,因为转换开关已将冲击继电器的正极电源切断,故不能发出音响信号,而异常回路的光字牌因1YBM、2YBM已接至正负极电源,所以它们一只熄灭,一只明亮。
157、何谓断路器的跳跃和防跳?
答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路器跳闸,发生的多次"跳一合"现象。

热帖推荐
pmr68 | 2013-6-10 09:54:15 | 显示全部楼层
学习学习
{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则