一起继电保护越级跳闸事故

[复制链接]
查看2876 | 回复4 | 2011-9-3 14:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
事故情况
  我局某新建60kV变电所在运行中多次发生越级跳闸。无论是哪条10kV线路故障,虽然其断路器跳闸,但都同时引发主变过流保护动作,造成越级跳闸,以至全所停电。这类事故给我们查找事故原因带来了很大困难。
  2?查找经过
  我局的继电保护人员去现场进行了全面的分析,估计有以下几种原因可能会引起主变油断路器越级跳闸:1)主变过流保护整定值与各分柜整定值配合不当;2)主变过流保护整定值校验不准,取值过小;3)各分柜过流保护整定值校验不准,取值过大;4)主变过流继电器线圈并联接成串联,以至整定值缩小一半;5)各分柜过流继电器线圈串联接成并联,以至整定值增大一倍;6)主变过流时间与各分柜过流时间配合不当。
  根据对以上可能发生原因的逐一检查并结合断路器误跳闸前后的现象判断,上述原因基本上都可以排除。对主变和各分柜过流整定值进行了校验,都正确无误。对主变和各分柜过流继电器的线圈进行核对,亦完全正确。对主变过流时间(t=0.5s)继电器和各分柜过流时间(t=0.2s)继电器进行检验,也都正确无误。剩下的只有线路问题了。
  3?故障点分析和查实
  为了进一步地查明原因,我们做了下面的试验(如附图所示):在主变和任一分柜的电流互感器二次侧的试验端子排处,把两过流保护的交流回路串联起来,再串接这条10kV分柜的油断路器主接点,冲击地加入可使两过流保护都动作的电流值。
  正常的话,这条10kV分柜经约0.2s跳闸后,由10kV分柜油断路器主接点断开试验交流电源(即模拟短路电流),主变达不到0.5s而返回,不会跳闸。但事实是主变和这条10kV分柜都动作跳闸。因此判断问题出在主变保护回路的接线上。
  把保护回路原理图和安装接线图结合起来分析,发现主变保护屏后,DS?1型时间继电器中的应接终止接点的线接在了滑动接点上。在这种情况下,时间继电器中的正电源,经滑动触点(经检验亦为0.2s)使出口中间励磁而误动作,跳开主变油断路器,将时间继电器终止接点恢复正常接线后,就再也没发生该断路器误跳闸事故。

附 图
  4?经验教训
  (1)要教育施工安装人员保证工作质量,及时发现缺陷并改正。
  (2)不论新建或扩建增容的变电所,全所的二次接线一定要认真检查,保证其正确无误。
  (3)加强对电气试验人员的培训,提高其业务水平。要使电气试验人员明白,对任何一套保护做试验时,不但要做好各继电器的检验,还要认真做好整组试验。
  (4)查二次接线故障时,要把控制、保护、信号回路原理图和安装接线图结合在一起分析,查找才能少走弯路。
 
 
莫用电线当拉线
  日前,一位朋友告诉笔者,他母亲在一天晚上关日光灯时,被拉线麻了一下,吓得她至今不敢开这盏日光灯。按理,在诸多开关中,由于拉线开关在开、关时不与人直接接触,在使用过程中相对而言最为安全。带着种种疑惑,我来到现场一看,发现拉线开关的拉线不是常用的绝缘线,而是一根破旧不堪的绿色软芯电线,打开开关盖,拉线打结一端的铜丝正好碰到带电桩头,另一端铜丝也早已外露,难怪要麻手。
  后经了解,这开关拉线原是用尼龙绳的,使用一段时间后,很容易被磨断,最多时一年要断几次,由于开关装得较高,她自己又不会接,因而很不方便,后来好心的邻居找来一根破旧软芯电线帮她接上去,这样虽然用了2年未再断过,然而却发生了“麻手”事故。
  在生活中,类似用电线当拉线的现象屡见不鲜,在此,笔者特提醒有关电气工作人员,切莫帮用户用电线当拉线,而应用尼龙绳等绝缘线。为解决拉线容易被磨断的缺点,笔者特推荐一种好办法:将拉线穿过开关活动片穿线孔后,不要马上打死结,而是再折回开关座穿线孔,接成环线,用过一段时间后,可改变拉线与底座穿线孔的位置。这样,一方面是双线受力,另一方面磨擦段位置可经常改变,拉线不易被磨断。笔者用此办法帮许多用户接后,使用效果甚好,有的已五、六年未换过拉线了。 (凌 华)
 
热帖推荐
yhm321 | 2015-11-16 11:46:40 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2015-7-20 21:28:25 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-20 12:48:18 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-3 10:25:38 | 显示全部楼层
学习看看
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则