GOT-A900常见问题及解答

[复制链接]
查看1413 | 回复0 | 2011-10-22 20:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
问:输入的文字无法正常显示的处理?
答:在画面设计软件中显示为“?”的文字和符号,在 GOT  本体上也不能正常显示。如果出现像“㈱”显示为“?”的情况时,请分别输入“(”、“株”、“)”。
问: GOT 上不能显示触摸开关。
答:请确认触摸开关是否按照以下方法进行了基本设定(按照以下方法设定时,不会显示触摸开关)。 以 GT Designer  软件为例,在“触摸键”对话框的“基本”选项卡中:⑴“显示切换”设定是否使用了所连接 CPU 不能使用的软元件?(例如) 使用  A1SHCPU  时,触摸开关的分配软元件为  M3000 时,不会显示触摸开关(由于 A1SHCPU 的软元件的可用范围为  M0 - M2047 、 M9000 - M9255 ,因此不能使用 M3000 );⑵“图形”设定是否为“基本图形”或“自由图形”?如果设定为“无”,则不也会显示触摸开关。
问:能否重叠使用多个触摸开关?
答:不能重叠使用多个触摸开关。 <补充 1 > 虽然不能重叠使用多个触摸开关,但是可用 1 个触摸开关进行多个动作(可在“触摸键”对话框的“动作”选项卡中设定多个动作(最多 105 个))。 <补充 2 > 可与触摸开关重叠使用的对象为除以下以外的对象(不能与触摸开关重叠使用的对象):触摸开关、数值输入、 ASC Ⅱ输入。
问:① 用户是否可以自由使用  GOT  的内部软元件  GD/GB ?② 将  GOT  的电源关闭后再启动时, GOT  内部软元件的内容会怎样?
答:① 用户可以自由使用  GOT  的内部软元件 GD ( GOT 内部字软元件) / GB ( GOT 内部位软元件)。但是,以下几款 GOT ( A985/A97 □/ A960GOT )背面的输出端子( OUTPUT )与 GB1 联动,当使用该外部输出时,则不能使用 GB1 ,故请对此加以注意,除此之外皆可自由使用。②  GOT  的电源关闭后再启动时, GD 的值全部变为“0(零)”, GB 全部变为“ OFF ”。
问:后缀名为  .gtd  的画面数据应该用哪种软件打开 ?
答:应该使用  GT Designer2  软件来打开。 GT Designer2 画面设计软件是针对三菱 GOT900 系列人机界面产品的最新版作图软件,在前不久该软件刚刚推出了中文版。它可以兼容此前 FX-PCS-DU/WIN 软件(仅适用于 GOT-F900 系列)以及 GT Designer 软件(适用于 GOT-A900 系列和 GOT-F900 系列)的画面数据。
问:如何在 GT Designer2 中更改触摸开关的触摸有效区域?
答:单击选中触摸开关,点击鼠标右键,选择“ 2 重焦点模式有效”。即可更改触摸开关的触摸有效区域。 <  附注  >  在以前的软件( GT Designer )中,可以通过双击触摸开关的左上角即可调整触摸有效区域。
问:与 A 系列 PLC 进行总线连接时的注意事项。
答:与 A 系列 PLC 进行总线连接时需要安装 A9GT-BUSS 通讯板,与 Q 系列 PLC 进行总线连接时需要安装 A9GT-QBUSS 通讯板。与 Q 系列 PLC 进行总线连接时的级号和槽号设置是在 GOT 【实用菜单】-【 SET UP 】中进行。而与 A 系列 PLC 进行总线连接时的板号和槽号设置则是在 A9GT-BUSS 通讯板上。在通讯板上面有板号设置开关( Extension No. Switch )和槽号设置开关( I/O Slot Switch ),可以通过这两个旋钮开关来设置板号和槽号。
问: CC-Link 连接时的梯形图监控功能。
答:在 GOT 上安装A8GT-J61BT13  以后会将 GOT 作为 CC-Link 网络中的智能设备站( ID ),此时可以监视同一 CC-Link 网络中主站、本地站的梯形图。但是,安装 A8GT-J61BT15 会将 GOT 作为 CC-Link 网络中的远程设备站( RD ),此时不能进行梯形图监控。
问:使用  CC-Link  所连接的智能设备站( A8GT-J61BT13 )时,请问在  GOT  画面设计软件中,对象软元件的设置方法。
答:通过智能设备站( A8GT-J61BT13 )的  GOT ,分配主站(可编程控制器  CPU )的软元件到对象时,需将对象的软元件设置从本站设置变更为其他站设置(请参照以下设置例)。 设置例:监视主站的  D10  时  0-FF D10 (本站设置) →  0-0 D10 (其他站设置)  画面设计软件  GT Designer 、 GT Designer2  都可以对应上述设置。 ※ 此外,远程设备站( A8GT-J61BT15 )的  GOT ,不能分配主站(可编程控制器  CPU )的软元件到对象中。此时,只能对分配到远程设备站( GOT )中的链接元件( RX 、 RY 、 RWw 、 RWr )进行分配。具体有关 A8GT-J61BT13 模块的使用请参考三菱电机自动化网站( www.mitsubishielectric-automation.cn )“产品介绍”中“应用实例”栏目中的“关于 A8GT-J61BT13 应用的注意事项”一文。
问: CPU 直接连接和计算机链接连接的速度差异。
答:计算机链接连接与CPU直接连接相比,其响应速度稍慢。CPU直接连接为二进制数据交换,而计算机链接连接则是 ASC Ⅱ数据交换,所以计算机链接的数据量稍大。此外,计算机链接时还需在C24 ←→ CPU 之间进行数据传送,需耗费额外的时间。因此,计算机链接时的速度比 CPU 直接连接稍慢。GOT-A900系列的参考值如下所示:条件指示灯显示为 16 点监控软元件为连续软元件CPU直接连接0.25 秒计算机链接连接0.3秒。
问:如何设置才能使部件显示仅在 ON 状态时显示图形,在OFF时不显示?
答:在部件显示设置中,请将 OFF 状态时的部件号设置为“ 0 ”即可。
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则