县级电网调度自动化系统RTU延时停电装置

[复制链接]
查看1411 | 回复1 | 2011-9-3 14:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

  1998年初,我局投资120多万元安装了TH2000远动系统和加拿大康姆公司生产的M24系列一点多址无线扩频电台,实现了“四遥”功能和一话一数的通讯模式,使数据传输和人工通话完全分开,各行其道互不影响。经过一段时间的运行,我们发现当某些35kV变电站全站停电后送电时,使这些站的数据传输和人工通话无法正常进行,出现了通道中断。这是因为在全站恢复送电时产生的冲击过电压造成了扩频电台复用器内部程序初始化。在用电大负荷期间,因限电而导致全站停电的现象是经常发生的,为了保证在变电站停电时无线扩频电台的正常工作,我们为各站的RTU和扩频电台安装了UPS电源。经过一段时间的运行,新的问题又出现了,因UPS电源容量较小(只有500V