关于A8GT-J61BT13应用的注意事项

[复制链接]
查看782 | 回复0 | 2011-10-17 21:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
A8GT-J61BT13是A900GOT的通讯模块,通过它可以把A900GOT作为CC-Link的智能设备站(Intelligent Device Station)。对应于该模块的通讯驱动为CC-Link(ID)。

    A8GT-J61BT13的监控方式有循环传送和瞬时传送两种,它可以监控所有的远程输入/输出和远程寄存器(循环传送)。瞬时传送可以监控和指定主站和本地站上的所有元件,但速度比循环传送慢。循环传送可以监控到所有站的链接元件(远程输入/输出和远程寄存器),但仅可以指定主站分配给GOT的链接元件(当然可以通过主站并配合梯形图程序来控制其他站的链接元件),速度比瞬时传送快。
具体在创建画面时的设定如下:
1.当采用循环传送方式时,在软元件设置窗口中,X,Y,Ww和Wr分别对应Remote inputs(RX),Remote outputs(RY),Remote write registers(RWw)和Remote read registers(RWr)。另外,在窗口的下方Network中须指定为Host,NW No.为0。

2.当采用瞬时传送方式时,在软元件设置窗口的下方Network中须指定为Other,NW No.为0,Station No.的设置值:当指定主站时为0,当指定本地站时为1~64。

在GOT实用菜单(UTILITY MENU)的系统监视(PLC. MON.)中设置时的注意事项:
1. 当采用循环传送方式时,NETWK No.为0,STATION为FF。
X即RX,Y即RY,WR即RWr,WW即RWw。
2. 当采用瞬时传送方式时,NETWK No.为0,STATION为0(主站),1~64(本地站)。
当STATION为0(主站)时指定的元件即主站上的元件。