1、在确定PLC和PC有线通信正常的情况下,通过直线三芯线(TX--TX,RX--RX,GND--GND)连接好MDS OEM主站电台和PC,从站电台通过交叉三芯线(TX--RX,RX--TX,GND--GND)和PPI电缆的一端连接,PPI的另一端和PLC的编程口进行连接。
  2、OEM电台与PLC匹配的参数:
    (1) Network Address = NONE
    (2) Data Baud Rate为9600 8E1
    (3) CTS Delay =0 ms
    (4) CTSHOLD Delay = CTSHOLD n/a
    (5) Device Type = DCE
    (6) PWR Level=H
    (7) TX Frequency(同频或异频)
    (8) RX Frequency(同频或异频)
  3、PLC 的BAND为 9600,8E1
     经测试,MDS OEM电台和西门子S7-226之PLC连接通信正常,可以正常进行数据的上载、下载及远程通信。
  4、应注意的问题:
    1)、电台和PLC的数据模式设置要一致,如PLC设置为9600 8E1,电台必须设为9600 8E1
    2)、Siemens S7-226 的PLC数据口的数据格式为:9600 8E1,其中8E1不可改
    3)、连接好电台、天线,确保电台设置正常
    4)、确保电台的接收信号强度(RSSI)在-60 到 -100dBm之间(用设置软件可测出)