在冗余电源配置中OB的调用

[复制链接]
查看1003 | 回复0 | 2011-10-12 19:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
问题: 在冗余电源配置中,电源模块掉电,调用那个OB可以防止CPU停机?

解答: 通过在程序中添加OB83可以防止CPU停机而添加OB81不能防止CPU停机。
       通常我们很容易以为OB81就是处理所有电源故障的OB块,但对于冗余电源配置中,某个电源模块掉电故障,实际上
CPU当作模块插拔
故障来处理,因此需调用OB83。

如图1所示当程序中没有插入OB83时电源模块掉电,CPU会停机。查看 Diagnostic Buffer 中显示的信息是模块插拔故障
导致停机。


Fig.1


如图2所示当程序中没有插入OB83时电源模块掉电后恢复,CPU停机不恢复。查看 Diagnostic Buffer 中显示的信息是
模块插入恢复。






Fig.2
如图3所示当程序中插入OB83时电源模块掉电,CPU不会停机。查看 Diagnostic Buffer 中显示的信息是模块拔除
故障调用OB83。


Fig.3
如图4所示当程序中插入OB83时电源模块掉电后恢复,CPU不停机外部故障灯恢复。查看 Diagnostic Buffer 中显
示的信息是模块插入恢复。




热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则