继电保护“反措”的落实

[复制链接]
查看2217 | 回复2 | 2011-9-28 09:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

原部颁《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》自1994年颁发以来,各电力部门都非常重视,积极落实,大部分反事故措施已贯彻执行,取得了很好效果。但尚有一部分反事故措施还没有完全落实,主要是在静态保护抗干扰问题方面的措施,执行有一定难度,不少单位没有完成。反事故措施要求:
(1)在装设静态保护(静态保护指微机及集成电路保护)的控制室的保护屏间应敷设截面不小于100mm2的铜排作接地网,此铜排应首尾相连形成环形的专用铜地网。保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4mm2的多股铜线和接地网直接可靠连通。该铜地网以一点相连方式与原有发电厂接地网相连。
(2)新建或扩建的静态保护的交、直流回路引入线,必须采用屏蔽电缆两端均应按地,以解决电容静电干扰和电磁干扰问题。
(3)高频同轴电缆应在两端分别接地,为防止浪涌电流,紧靠高频同轴电缆还应敷设截面不小于100mm2两端接地的铜导线。铜导线应按以下原则敷设:如发电厂内有多回高频电缆,则在控制室电缆走廊和主电缆沟敷设一根或二根公用100mm2铜导线,并在分支电缆沟敷设一根同样截面的铜导线,公共铜导线与分支铜导线连接的接触电阻要小,宜烧铜焊连接。并且开关场上结合滤波器及保护盘上的收发信机的接地点宜直接接到100mm2铜导线上,以保证铜导线对高频电缆屏蔽层的可靠短路。
这些反事故措施要求有些单位没有执行,有其主、客观两方面的原因。主观方面有关领导及继电保护人员对这些抗干扰措施的必要性认识不够,认为本单位未发现过于扰问题,不执行也可以,另外,对执行这些措施有畏难情绪,认为在生产设备上执行这些措施有困难。在客观方面,在基建时都没有按这些要求设计、安装,设备装置已投运多年,要生产单位来做的确有困难。
从已经完成了这些反事故措施要求单位的经验来看,只要通过学习,提高对这些措施必要性的认识后,大家就会有积极性,克服困难,想办法来完成这些措施,建议尚未完成这些措施的单位有关领导和继电保护人员首先应从认真学习静态保护抗干扰的必要性着手,从理论上弄懂,然后结合本单位的具体情况,想办法提措施来实现这些要求,以保证静态保护的安全运行。
当然最根本的办法,是在基建时就把这些抗干扰措施做好。
热帖推荐
yhm321 | 2015-11-6 11:39:44 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-30 10:47:46 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则