继电保护图纸

[复制链接]
查看1960 | 回复3 | 2011-9-28 09:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

继电保护图纸分为原理图、接线图、展开图三种,是继电保护运行、维修工作不可缺少的技术依据,没有完整和符合实际的继电保护图纸,就不可能进行继电保护的维修工作,不可能保证继电保护的正常运行工作。因此,保证继电保护图纸的完整性、正确性,是继电保护工作中头等重要的工作。我们评价中对这项工作也十分重视,不仅要查阅继电保护图纸是否完整,而且更重要的是查图纸是否与实际相符合。查评中,将继电保护班的图纸(一次系统线路保护接线图、主变压器保护接线图、厂用系统保护接线图)与发电厂主控室的图核对,最后按图纸核对继电保护屏上的接线。这样检查核对,在大部分单位中都发现了很多问题,能达到完整、符合实际的只是极少数。
(1) 继电保护三种图纸不配套不齐全。
(2) 大部分图纸是在原设计图上,基建单位加盖竣工图字样章的所谓竣工图。并没有核对是否与实际符合。
(3) 有的图纸上用铅笔或圆珠笔临时修改。在修改处修改人签名并注明年月日。有的甚至连签名都不签。
(4) 控制室图纸不齐全,有的还没有继电保护图纸。控制室的图纸与继电班的图纸修改后不一致,继电班的图纸又与实际屏上接线不对,有的单位被抽查的三张图纸都与实际不符合,情况相当严重。
(5) 有相当一部分单位,继电保护图纸没有经过领导审批手续,理由是这么多的图纸,厂领导哪有时间审批?如有的电厂继电保护的原理图、展开图、接线图,继电班已经绘制完毕。但由于领导没审核、批准,所以长时间不能正式印发给有关部门。运行现场也没有继电保护图纸,继电班的班长说,领导没批我们不敢印发。这些图纸只供继电班自己使用。
上述的继电保护图纸情况应该说是比较严重的,直接影响到继电保护维修工作正确进行,直接关系到运行人员学习掌握继电保护的运行状况,是继电保护工作中潜在的一个很大不安全隐患。因此,一定要下决心,组织力量,下大力气。在限期内将全部继电保护图纸修改绘制好,使每个电厂都有一套完整,与实际相符合的正确无误的继电保护图。为此建议:
(1) 组织力量,对继电保护图纸进行一次全面核对,修改,经领导审批后用微机绘制正式图纸,全部正式图纸进入计算机软盘管理。根据有的发电厂评价后整改经验,用一年时间将全部继电保护图纸经现场核对后修改图纸,用计算机正式绘制完毕。一般有两种做法,有的单位用自己力量,组成专门班子来完成。另外一种做法是把任务委托给设计院来完成继电保护图纸修改、绘制任务。我们评价过的单位大部分在一年后复查时,都将继电保护图纸这一个老大难问题彻底解决了。实际经验告诉我们,只要领导重视,下决心做继电保护图纸问题一定能得到解决。
(2) 建立继电保护图纸修改、审批、印发的管理制度。以保证今后每套使用中继电保护图纸,都是正确无误的正式图纸。由继电保护班提出修改图纸,报主管部门审核,经领导批准后,由计算机绘图部门,在计算机上修改正式出图,分发到有继电保护图纸的有关单位,将原图抽出作废,将新改的图纸插人,始终保持全套继电保护图纸的正确性、完整性。
继电保护图纸必须直接发至调度值班室及发电、主控运行岗位。
热帖推荐
lkccwyp@163.com | 2015-5-1 08:59:28 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
yhm321 | 2015-5-1 00:59:50 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-8-6 10:11:56 | 显示全部楼层
来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则