TN系统形式

[复制链接]
查看1947 | 回复4 | 2011-9-28 09:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

  电力系统有一点直接接地,按照中性线与保护线组合情况又可分为三种形式:  
    (l)TN—S系统,也称三相五线制系统。该系统是三相四线加PE线的接地系统。整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的用电设备外露可导电部分接在PE线上。一般当住宅楼内有独立变压器时便采用TN-S系统。由于TN-S系统中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线从变压器低压母线处便分开了,所以与TT系统一样,不管中性点N是否带电,PE线均不带电,与PE线连接的设备外壳同样均不会带电。而且在TN—S系统中,发生电气故障时,通过PE线接地电流较大,一般熔断器、断路器都能动作切断电源(灵敏度高)。因此TN- s接地系统明显提高了使用安全性。在用户配电箱内,PE线与接地线排的总接地端子板连接。  
    (2)TN—C—S系统。该系统有一点直接接地,用电设备的外露可导电部分通过保护线与接地点连接,系统中前一部分线路的中性线N与保护线是合一的,第二部分是TN-S系统,即N与PE线是分开的。采用TN—C-S系统时,当中性线与保护线分开后(通常在住宅进户处)就不能再合并(中性线的绝缘水平应与相线相同)。因此在住宅中采用TN-C-S系统,实际上就成了TN-S系统。也即PEN线在进人用户配电箱后,配电箱内分开设置了N端子板和PE端子板,N与PE线进人住宅便互相分开不再有任何电气连接了。
    (3)TN—C系统。整个系统的中性线与保护线是合一的
热帖推荐
yhm321 | 2015-5-2 03:10:32 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2014-8-10 11:00:48 | 显示全部楼层
学习了,老师
shigetaijidiang | 2014-8-9 19:43:58 | 显示全部楼层
噢,明白啦
pmr68 | 2014-8-8 10:36:34 | 显示全部楼层
来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则