<
通过电缆入地改造,不仅可以美化城市、扮靓街道,而且可以减少故障停电,有利于电网安全稳定运行和多供少损。从我县城网电缆入地改造工程的规划设计及施工情况来看,分阶段的技术要素控制对于降低造价和保证施工都极为重要,现就有关问题阐述如下。
1 总体规划原则
在地方政府的领导下,成立电缆入地建设领导小组负责协调。电业部门结合城建规划,把不合理线缆网络加以分析,形成城区电网电缆入地总体规划和详规,严格按规划实施。建设中充分利用有限的地下空间资源,减少重复建设。 在电缆入地时不忘路灯和电力通讯线路的入地,若条件允许,力争同步建设配网自动化系统。
2 集表箱以下分区负荷的预测
依据人口、用地、居民收入、消费水平以及各功能分区的布局和发展规划,结合县城发展的有关资料进行负荷预测。近年来,城镇居民生活用电水平不断提高,居民小区用电年均递增量在20%以上。10kV配电网的规划负荷水平按20年,10kV以下低压部分的规划负荷水平按15年。
3 根据负荷设计配电台区、低压分接箱和供电干线
(1) 380/220V低压实行“分配电台区供电”,供电半径不大于0.3~0.5kM;10kV电缆供电半径不大于8kM。超过低压供电半径,结合分区负荷预测情况,考虑增设配电台区,鼓励负荷较大企事业单位、住宅小区设专变。
(2) 配电室考虑通风、散热、防火、防鼠等措施,并符合环保和规划的要求。一般按400kVA配变进行电气和土建设计,负荷较小区域可暂放200~315kVA配变。多层公用大楼可将配电室设在底层。新增设的配电台区应尽量地利用原有的架空线和电缆,从而降低整个改造投资。
(3) 电缆设计应合理地考虑好转角、竖井、分接箱、电缆(中间接)头等处的长度,尽量测出准确的段长。电缆蛇形固定于电缆沟中的电缆支架上时,按5%考虑电缆曲折率。干线电缆单根段长最好不超过400m,以减少电缆的割接,减少电缆中间接头。干线电缆规划时要做出1/500电缆敷设图,管线密集地段应为1/100。
(4) 低压配电盘出2~3路YJV22-4×185~240低压电缆到低压电缆分接箱,再由分接箱出2~3路YJV22-4×70电缆进每个单元。接户线可采用绝缘线沿墙敷设或利用电缆接入。单配变台区可供72户~84户(即6层楼3~4个单元)及部分沿街门面营业的工商户。
4 按变台确定高压分接箱及环网柜
(1) 变台确定以后,根据干线走径合理地规划
高压分支线的走径和敷设方式。高压分接箱的安放位置要进行技术经济比较,应充分考虑分支电缆长度和分接箱的价格比,合理布点,分接箱一般按2进3~5出。变压器T型接入高压分接箱,也可在用户处并头引出或在配电室搞分段设施灵活配出,因并接头故障较多,一般由分接箱供电。
(2) 高压分接箱应考虑一定的备用出线,以满足供电区负荷发展出线的要求。订购高压分接箱时,应考虑一定量的肘型接头和T型接头等备件,以方便运行维护。
(3) 环网柜尽量采用室内布置,开关两侧加刀闸及误防闭锁。有条件的环网点可装设与线路负荷相当的高压计量箱,以便进行事故运行方式下的电量分析。同时,也可在环网配电室装设高压分支及负荷开关等配电装置,以减少高压分接箱用量。
5 10kV高压供电系统的设计
(1) 10kV配电系统实行环网建设,高压10kV电缆一般沿大街人行道和公路,形成格状网络,相对独立,不交叉、不重叠。为了缩小电缆检修和事故时的停电范围,一般将干线电缆分成2—4段。环网具有足够的联络容量,事故停运能通过倒闸操作向用户连续供电,负荷转移不致使载流元件过载。环网线路中间设可靠闭锁的联络点,正常开环运行,事故时联络开关运行。典型的配电网络图如下:
注: 1QF、2QF为电源出线开关。QF0为联络开关,正常开断;1~6QS为负荷开关,3QS、4QS带500kVA配变,6QS作分支用;方框内为高压分接箱或配电室内设备。
(2) 当分支为500kVA及以上的配变时,高压分接箱内分支电缆装设SFL—K型三工位负荷隔离开关,如典型配网图中的3QS(4QS),以便于分支的运行和故障隔离。
(3) 入地城网的无功补偿,根据配变容量采用PGJ2型无功功率补偿屏,在配电屏上安装JKG(数显式)微机智能监控器和其控制的BCMJ0.4半封闭型自愈式低压并联无功补偿电容器。
6 设备选型
(1) 主干线选用YJV22—3×240型10kV铜芯交联电缆,支线应选用满足稳定性要求的两种截面YJV22—3×70、3×50型10kV铜芯交联电缆。
(2) 变压器和配电室布置,以单台容量S11—400kVA为宜,一般不超过500kVA。在主要街道、路间绿地、住宅小区或建筑群中,采用电缆进出线的箱式变。
(3) 变压器室内高压保护一般采用“负荷开关+熔断器”组成保护和控制单元,负荷开关型号可选FN11(12)—10(R)D型,带接地刀闸和熔断器,熔断器型号选用XRNT—10或RN1—10型。低压分支线路采用CJ20型接触器,配JD6型漏电保护器。进线装设三只单相电子电度表(配TA)。
(4) 环网开关选用室外箱内的VD4—S型或室内ZN28—10系列真空断路器,开断电流及动稳定电流大于16kA,开关部分具备远方功能的RTU接口。高压分接箱选用带有故障报警指示器、保护避雷器、带电指示器及试验用的电缆插座和检修用的接地插头。低压分支箱内置铜排加绝缘护套,配不饱和聚酯压制而成的PMC绝缘支架,出线采用RT16型熔断器保护。低压表箱采用塑钢外壳,内加电子智能装置实现防盗功能,动力出线户设空气开关。
7 施工
(1) 电缆沟开挖和砌筑中,设置好沟内的排(渗)水、防火墙、接地体、电缆支架,电缆支架每层间距取电缆外径加60 mm,分接箱基础要根据图纸作好尺寸预留。回填土之前,作好电缆试验工作,试验项目包括:连续性直流电阻、绝缘电阻、直流耐压、电容和相序等。中间竖井还应作好电缆编号工作。交叉管道要在图纸上认真地标示,作为设计补充部分,计入竣工图纸。
共2页:
上一页
1
2
下一页 |
|