  1 杆塔与拉线
    (1)杆塔的倾斜、横担的歪扭及各部件的变形是否超过允许范围;(2)杆塔部件的完整及固定情况,螺栓有无缺螺母和松动,绑线、铝带是否牢固完整,电杆焊接处有无裂纹开焊;(3)水泥电杆裂纹的出现及发展,水泥层剥蚀和脱落、钢筋外露情况的变化;(4)拉线是否松驰,部件是否完整;(5)基坑培土是否正常;(6)杆塔上有无鸟窝和其他蔓藤植物附生;(7)易受碰撞杆塔的保护桩、警示标志是否有效;(8)跨越公路的水平拉线的对地距离是否足够。
    2 导线
    (1)导线有无锈蚀、断股、损伤;(2)导线弛度有无异常变化,对地距离是否符合规定要求;(3)导线接头处有无过热烧痕、滑脱现象;(4)跳线有无断股、歪扭,与杆塔的距离是否合乎要求;(5)各种架空线路交叉跨越,其相对距离是否符合规程规定的距离要求;(6)导线上是否悬挂其他异物。
    3 绝缘子及金具
    (1)绝缘子表面有无脏污、破碎、裂纹现象,钢帽、钢脚的锈蚀、变形情况;(2)有无闪络、放电烧伤痕迹;(3)绝缘子串或陶瓷、横担是否严重偏移;(4)绑线、线夹是否松动;(5)开口销、弹簧销是否开口或锈蚀。
    4 柱上油断路器、隔离开关及跌落式熔断器
    (1)油断路器是否漏油,开合指示是否正确,外壳是否接地;(2)隔离开关的刀片和静、动触头是否接触良好,有无过热变色、变形痕迹;(3)引线、接头有无松动和发热;(4)瓷瓶、套管的积尘程度与完好情况;(5)台架是否牢固。
    5 防雷设施
    (1)放电间隙有否变动、烧损;(2)瓷件的积尘程度,有无袭纹、破损现象;(3)避雷器的动作记录情况。
    6 接地装置
    (1)引下线、接地体之间的连接是否牢固;(2)引下线的保护板是否完整;(3)接地线有无锈蚀、断裂情况。
    7 附件及其他
    (1)护线条、铝包带是否完整,有无松动、断股和烧伤;(2)防振锤有无变形、偏斜;(3)线路名称、杆号、相位的字迹和标志是否正确、清晰;(4)各种警示标志是否明显;(5)线路的通道是否畅通。