设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
供电配电
›
电力生产防止人身触电伤亡事故措施20条 ...
返回列表
发新帖
电力生产防止人身触电伤亡事故措施20条
[复制链接]
2091
|
1
|
2011-9-26 19:35:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
1 发电厂、变电站电气运行人员倒闸操作安全措施
电气运行人员在倒闸操作时,必须由2人执行,其中1人对设备熟悉者作监护人,另一人操作。操作人员要戴安全帽、穿绝缘靴、戴绝缘手套。雨天操作,应有防雨措施。雷电时,严禁操作。
电气设备倒闸操作工作,必须认真、严肃、正确使用操作票,在实施操作过程中执行倒闸操作“六把关”规定:
(1) 操作准备关。调度通知填票时,运行人员必须明确操作目的、任务、停电范围、运行方式、保护及自动装置相应变化,以及在操作中所要用的安全工器具,并做好思想和物质准备;
(2) 操作票填写关。接到调度操作命令时,应经复核后,将操作任务填写在操作票的任务栏内,按操作步骤逐一依次填写。操作票由副值填写,正值审查。遇有重大或复杂操作,应由站长增加一级审查;
(3) 接令关。调度下令前,发电厂、变电站应首先向调度通报厂名、站名、值班人员姓名。接命令时,正值接令、副值监听,重复命令无误后,经调度同意后方可执行操作。如本厂(站)操作对电网系统有影响时,应向调度询问清楚,若对操作有疑问,应与调度研究解决;
(4) 模拟盘预演关。模拟盘要与运行方式相符。正、副值根据操作票所填写的步骤在模拟盘上进行预演,无误后再进行操作,地线亦应在模拟盘上标出位置。遇有紧急命令时可不进行预演,先操作,再变更模拟盘上的位置;
(5) 操作监护关。在操作过程中,监护人应认真对操作人进行监护,及时纠正操作人的不正确动作。操作人要在监护人唱票确认后,方可操作。操作后要认真检查操作质量,最后在操作完的项目上挑勾。操作完了,记录时间,向调度回令后,在操作票上盖上“已执行”章,监护人、操作人签名;
(6) 操作质量检查关。操作断路器时,检查指示灯、表计、分合指示器。操作隔离开关时,检查三相要同期,拉、合要到位,操作把手上的定位销要销好。主变、消弧线圈倒分头后,要测量通路,必要时测直阻。挂地线时先接接地端,接地要牢固可靠,接地线不得缠绕,不得与人体接触。对一经合闸即可送电的隔离开关,要将其销子锁好。操作过程中发生问题需要解锁操作时,应查清原因,禁止强行操作。
2 线路人员倒闸操作安全措施
线路人员在倒闸操作时,必须由2人进行,1人操作,1人监护。操作人员要戴安全帽、穿绝缘鞋、戴绝缘手套。必须认真、严肃、正确使用操作票。接受操作命令时,要清楚明确,受令人应将命令内容向发令人复诵,核对无误。操作前应按操作票顺序与模拟图板核对相符,操作后应检查核对设备编号、设备断开或合闸位置。操作完毕后,受令人应立即报告发令人。在操作过程中,要按操作票顺序逐项进行操作,完成一项,做一个“√”记号。登杆操作时,要系安全带。雨天操作,应有防雨措施。雷电时严禁操作。
3 发电厂、变电站运行人员巡视安全措施
运行人员巡视电气设备时,应穿绝缘鞋,戴安全帽,一般应2人一起进行。经领导批准允许单人巡视电气设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过设备区遮栏。 雷雨天巡视电气设备应穿绝缘靴,不得靠近避雷器和避雷针。巡视设备发现高压电气设备断线接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。要进入上述范围,必须穿绝缘靴,要接触设备的外壳和架构时,必须戴绝缘手套。
4 线路运行人员巡线安全措施
有线路工作经验的人,可以一人担任巡线任
务。新人员不得一人单独巡线,偏僻山区和夜间巡线必须2人进行,暑天、大雪天必要的时候应由2人进行。
单人巡线时,禁止攀登杆塔。夜间巡线应沿线路外侧进行,大风天气巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线。事故时巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已经停电。
巡线人员发现导线断线时,应设法防止行人靠近断线点8 m以内,并迅速报告,等候处理。
5 检修人员在电气设备上工作的安全措施
在电气设备(线路)上工作,应做好4项组织措施和4项技术措施,才能保证不发生人身伤亡事故。
5.1 4项组织措施
(1) 工作票制度。在电气设备(线路)上工作必须填写工作票或按命令执行。
(2) 工作许可制度。在电气设备(线路)上工作,除办理工作票以外,还必须得到工作许可人的许可,办理必要的工作许可手续后才能工作。
(3) 工作监护制度。在电气设备(线路)上工作,必须在监护人的监护下进行,不允许无监护的自行工作。
(4) 工作间断、转移和终结制度。一项工作当日没做完,需要间断次日再干叫工作间断;在同一电气连接部分,用同一张工作票,依次在几个工作地点转移工作叫工作转移;一项工作全部完成了叫工作终结。这三种情况需要办理一定手续,这项制度叫做工作间断、转移和终结制度。
5.2 4项技术措施
在全部停电或部分停电的电气设备(线路)上工作,在工作开始前,首先必须做好四项技术措施,这4项技术措施是:
(1) 停电。工作前,必须做好有关停电的一系列工作;
(2) 验电。验证是否有电;
(3) 装设接地线(合接地刀闸)。为了防止突然来电伤害现场工作人员和将设备断开部分的残余电荷放尽所做的工作;
共4页:
上一页
1
2
3
4
下一页
电力
,
人身
,
伤亡事故
,
措施
热帖推荐
dzx2.5 template\default\forum\viewthread_node_body.htm代码调用注释
AutoCAD Electrical 2012插入元器件时总提醒“未知命令”的结决办法
AutoCAD Electrical 高版本画的图,如何在低版本中打开。
安装AutoCAD Electrical 2012时只选了一个制造商,现在如何增加制造商目录
千万不要安装AutoCAD Electrical 2012版
抓安全重在预防
破解中小煤矿安全管理难题
矿工生产环境与心理
煤矿自主安全文化的探索与实践
安全生产周期浅析
国家安全生产监督管理总局令第10号
国家安全生产监督管理局令(《国有煤矿瓦斯治
相关帖子
•
陕西电力企业武斗国家电网 或源于电网体制改革目标不明确
•
电力企业安全性评价(1)
•
电力企业安全性评价(2)
•
工业级无线数据终端 电力级无线数据终端
•
常见电缆故障的原因预防措施有哪些
•
电力穿管的口诀
•
电力穿管的口诀
•
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
•
这还有别的有效措施吗
•
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
回复
举报
pmr68
|
2013-10-20 10:39:50
|
显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
yangcun
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8