TK200常见问题及故障解决方法

[复制链接]
查看3990 | 回复3 | 2011-9-25 15:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
1.       控制器内的所有模块都显示不在线?
l       测量A12V电源模块的电压值(在IO1板上测量),测量其空载电压和带载电压是不是都是12V,是带载能力不行还是电源模块已经坏。
2.       控制器内的某个模块显示不在线?
l       更换此模块。
3.       控制器内的部分模块显示不在线,且不稳定,无规律?
l       检查A12V电源模块,测量其空载电压和带载电压是不是都是12V,电压是否已经不足12V,导致电压在模块额定电压的临界值。
4.       IO模块正常但传感器都不正常(模拟量的故障,开关量的不动作),并且换任何输入口都不正常?
l       由于IO模块的输入口信号的采集电路是有B12V电源模块供电的,所以当出现此现象时要检查B12V电源模块。
5.       控制器黑屏,控制器门上灯也亮,可以正常起停车、报警、急停闭锁都正常?
l       此现象是由于显示器无背光造成的,而背光的电源是由B5V提供的,所以检查此电源模块。
6.       控制器白屏,起停车控制、报警、急停闭锁均不能使用?
l       此现象为CPU模块没有工作导致,检查CPU模块的供电电源——A5V电源模块。
7.       沿线电话全不显示,也无终端显示?
l       检查此沿线对应的CS模块,判断此模块是否正常。
8.       沿线电话全不显示,也无终端显示?
l       检查此沿线对应的18V电源模块,是否18V电源模块坏,通过量空载电压判断,可能 CS模块损坏。
9.       沿线电话全不显示,也无终端显示,但并非上述原因?
l       检测第1条电缆的电源线是否断。
10.  沿线错误!链接无效。,但并非上述原因?
l       通过终端检查沿线哪条电缆或哪个电话导致18V电源短路:将终端插到第一台电话上看控制器沿线是否显示正常,如果正常在插到第二台上,如此查下去,到到哪一台故障出现时说明在这台和上一台之间的电缆或电话坏。
11.  在一个工作面,只有普通闭锁语音电话,一切控制都正常,急停闭锁也正常,但沿线显示线路在XX台故障或线路断?
l       此故障现象是由于4#查询线未查到终端而在某一台处断,查不到后面的电话,有可能是XX台电话前的电缆中的4#线断,也有可能是XX台电话或其前一台的闭锁板坏。
12.  显示沿线急停线断在XX台和XX台之间?
l       检查显示的这两台电话的微动小开关,三个微动其中有两个是通过常闭点串联,只当闭锁按下时才断开,检查小开关是否在闭锁未按下时就已经断开,此问题一般都是发生在这上。
13.  沿线电话的声音音量都比较小,而且一句话也断断续续的发出来或者不全?
l       首先将控制器后面的电缆拔掉,让控制器报警,听其声音是否正常,如果正常了说明沿线由于电缆或电话的语言模块使语音线与电源地线之间的阻抗变小(虚接),可以从第一台电话开始,将电话一台一台的串到沿线中,并叫控制器报警,听其的声音,到到拿一台声音不正常时说明故障就在这台电话或前面的电缆上。
14.  沿线电话的声音音量都比较小,但电话在一段时间不用后声音就正常,但用上一会又不行?
l       此故障为沿线电话用的过于频繁,使电池中的电量不足,将语言模块的充电电流调大。
15.  XX台电话未按下闭锁按扭时,显示沿线在XX台闭锁,但急停线未断?
l       检测XX台的微动小开关(接的为常开点),是否在闭锁按扭未按下时就已经闭和了。
16.  XX台电话按下闭锁按扭时,显示沿线在XX台闭锁,但急停线未断?
l       检测XX台的微动小开关(两个串联的常闭点),是否在闭锁按扭按下时两个都没有断开。
17.  在一个工作面,只有普通闭锁语音电话,一切控制都正常,急停闭锁也正常,沿线显示也正常,但是终端电压显示为XXX
l       将终端插到控制器后面,如果此时终端电压仍为XXX,说明CS模块或终端坏。
18.  在一个工作面,只有普通闭锁语音电话,一切控制都正常,急停闭锁也正常,沿线显示也正常,但是终端电压显示为XXX
l       将终端插到控制器后面,终端电压有,说明是沿线的6#7#线出现了问题,用终端从第一台开始向后一台一台的查,当到哪台后控制器不在显示终端电压时及说明线路坏在此台电话或此电话前的电缆中。
19.  电源箱内共有几个电源模块?
l       在有一条沿线时:6.5V模块2块、12V模块2块、18V模块1
l       在有两条沿线时:6.5V模块2块、12V模块2块、18V模块2
20.  电源箱内的电源模块分别都向什么设备供电?
l       6.5V模块分A6.5V模块和B6.5V模块:A6.5V模块给CPU模块供电,B6.5V模块给显示器的背光供电。
l       12V模块分A12V模块和B12V模块:A12V模块给控制器内的模块供电,B12V模块给IO模块的输入检测电路和接到IO接线板上的传感器供电。
l       18V模块分A18V模块和B18V模块:A18V模块给CS1沿线设备供电,B18V模块给CS2沿线的设备供电。
21.  控制器门上的发光二极管显示的哪路电?
l       A12V
22.  控制器门上的闭锁按扭的作用?
l       当按扭按下时将给中位机模块的A12V断开,旁边的发光二极管也熄灭,当按扭拔起时将给中位机模块的A12V接通,旁边的发光二极管也点亮。
23.  七芯电缆中都有什么名称的线?
l       1#:语音线
l       2#:闭锁线
l       3#:电源18V
l       4#:查询线
l       5#:电源18V
l       6#7#:数据线
24.  七芯电缆中七跟线的作用简介?
l       1#语音线:连接到每个语音模块上,用于控制器及沿线电话中语音的传输。
l       2#闭锁线:从终端串过每台电话的微动小开关的常闭端到控制器;当终端上电后就发出交直流迭加的闭锁信号,当信号到控制器时控制器认为沿线未按闭锁,可正常的起停车;到信号未到控制器时控制器认为沿线按闭锁(需4#线有相应的变化)或急停线断,不能起车。
l       3#5#电源线:给接到沿线中的所有设备供电。
l       4#查询线:查询沿线电话台数及终端。
l       6#7#数据线:用于控制器与下位机及终端的通讯线,作为实现下位机的逻辑控制作用及终端电压显示功能的一个重要部分。
25.  IO模块的作用?
l       顾名思义,此模块具有输入口和输出口的功能,共12路输入,10路输出;输入为开关或模拟量(200~1000Hz)检测,被检测的端口必须无源,输出为无源的接点。
26.  CS模块的作用?
l       用于检测沿线电话的台数和终端是否在线
l       实现与下位机和终端通讯,作为实现下位机的逻辑控制作用及终端电压显示功能的一个重要部分。
27.  SP模块的作用?
l       系统报警的语言模块。
28.  IN模块的作用?
l       此模块只具有输入的功能,共24路输入,输入为开关或模拟量(200~1000Hz)检测,被检测的端口必须无源。
29.  控制器内的IO模块及IN模块的输入接线方法和下位机输入的接线方法有什么不同?
l       首先要确定被检测的量一定是无源的。
l       当检测的输入量为模拟量时接线方法一样。
l       当检测的输入量为开关量时控制器内的IO模块及IN模块的输入口的两个端子直接与开关量输出口的两个端子相连,但下位机输入口的接线需加电阻,如图:
Snap8.jpg
30.  KDG-127/3-4(TJ200本安隔爆转换箱)的作用?
l       需要接入AC127V
l       可向其他用电量不大的设备提供18V电源
l       具有本安和隔爆转换的功能,共有四对输入输出口,输出X对应输入X,当输入闭和是对应的输出也闭和。
31.  一个下位机板有几个输入口几个输出口?
l       输入口4
l       输出口4
32.  KJS101-4KJS101-8KJS101-12(下位机)的共同点和区别点?
l       都下位机的功能,可做远程输入输出
l       不同的是-4内有一块下位机板,-8内有两块下位机板,-12内有三块下位机板
33.  如何设置串口参数?
l       首先要选择设置的COM口,设置成具有何中通讯功能
l       设置其波特率、数据位、效验位、停止位,保证与通讯的设备设置一样,一般为“9600,8,n,1
34.  六个保护中哪些传感器接到下位机是需要接电阻?
l       堆煤,烟雾,不需要。
l       跑偏
l       温度
l       撕裂(有的需要加纵撕模块)
35.  当沿线电话一直闪,并且一直报警“XX闭锁”时如何解决?
l       当发现此现象后到沿线的末端,将最后一台电话的闭锁按扭按下,观察小灯是否在闪,如果是说明是沿线的18V电源模块电流保护,检查18V电源模块本身是否有故障,沿线电缆或电话是否造成18V短路。
36.  KTC102TK100)系统出现“2817错误”时如何处理?
l       使控制器重新上电,在上电时按住键盘上的任意一个键,如果不在出现“2817错误”及完成操作,否则重复上述操作,但住键盘上的其他任意一个键,如果仍有问题就继续重复,当键盘上的键都按过后还不行,就要更换28C71芯片了。
37.  当在配置一条皮带方案时,如果需要此皮带与前一条皮带连锁,而前一条皮带的控制器(其他公司的)离本控制器有上千米长,且在机尾分站,这样要实现与前一条皮带连锁该如何配置方案?
l       首先先确定需要用“准备就绪点”来实现
l       配置一台KTC102TK100)系列中的SA的速度传感器,将它安装在前一条皮带上
l       SA速度传感器有开关量输出,并可设置额定速度,当被检测皮带的速度在额定速度的70%~100%之间时输出为常闭,低于70%会通过几秒的延时变成常开,这样正好符合前一条皮带运行后闭和本条皮带的准备就绪点,停止时断开就绪点,实现连锁。
38.  KTC101TK200)控制器内中位机各模块是什么?
l       CS模块,IO模块,SP模块,COU模块,IN模块。
39.  KTC101TK200)控制器上闭锁按钮旁的小灯是什么指示灯?
l       此小灯为A12V的指示灯。
40.  KTC101系统内所有设备上的扬声器都通用吗?
l       在此系统里的扬声器有两的规格的,一种是用在主控制器中,一种是用到系列电话中。
41.  假设本控制器内的CS2插槽插有COU模块,与前方另一控制器通过CS2沿线相连,若本控制器工作正常,但显示“COU模块不在线”,你首先判断此问题的原因是什么?
l       由于COU模块的供电是由前方系统的沿线18V供电的,所以问题出在前面系统中。
42.  设置硬件级闭锁连锁关系时,应注意什么?
l       应同时将对应的输出口在软件上也设置与闭锁连锁(连锁沿线同硬件级),否则当沿线电话闭锁时设备停止,一但闭锁解除后设备会马上起车且无报警。
43.  TK200的输出口那些带强制闭锁,那些不带?
l       IO1IO2都是前六路带,其他的不带。
44.  电源突然没有输出,但停电3分钟,再上电,又有输出,什么原因?
l       此问题是由于过压保护,由于过压保护是通过触发晶闸管,使晶闸管导通再带动保护电路实现的保护,且晶闸管一旦被触发导通后即使触发消失也不能自己关断,所以需要断电,待放电结束后再送电才能有输出。
45.  当出现某些设备突然停机,但TK200仍显示其运行时,在排除了外围开关等故障的情况下,应考虑是什么地方的问题?
l       请看是否是用于设置强制闭锁,但此设备的控制输出点并未软件设置闭锁。
l       输出点坏。
46.  所有开关量输入点,无论外界节点是通还是断,TK200都显示它们是断开的;所有接到IO板上的模拟量输入点,TK200都认为其故障,请判断原因出现在什么地方?
l       B12V电没有供到系统中,有可能是电源模块坏,也有可能是之间的线路断。
47.  TK230HAI电话内部有几路输入,几路输出?
l       4路入,2路出。
48.  电源中的保险管是多少安?
l       5A
49.  当采集有源的200~1000Hz的信号时如何接到输入口上?
l       通过加F/F转换器
50.  当采集1~5V的信号时如何接到输入口上?
l       通过加V_I/F转换器
51.  当采集4~20mA的信号时如何接到输入口上?
l       通过加V_I/F转换器

热帖推荐
我爱梅西 | 2014-8-17 17:14:42 | 显示全部楼层
看的头都晕呀,不懂!
GAOXU | 2014-8-17 15:29:27 | 显示全部楼层
学习了
bmforever | 2012-7-13 18:46:33 | 显示全部楼层
好东西,实用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则