霓虹灯的电气连接规范

[复制链接]
查看1752 | 回复3 | 2011-9-24 19:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

霓虹灯的电气连接规范—  电气配线应符合GB 50303有关规定。
  一、 低压配线
  1. 霓虹灯工程低压供电电源的输入导线应采用具有足够载流能力的橡套或塑料护套多芯线。
  2. 明敷的保护接地线应采用黄/绿相间的双色塑铜线,工作零线(中性线)应用淡蓝色塑铜线。
  3. 低压配线的布线,应采用绝缘扎带或固定卡对导线进行捆扎和固定,或采用加绝缘套管的方式保护固定绝缘层。
  4. 电感变压器初级侧的导线连接应采用连接帽固定。
  5. 室外埋地敷设的电缆导管,埋深应不小于0.7 m。壁厚小于等于2 mm的钢导线管不应埋设于室外土壤内。
  6. 橱窗内安装的霓虹灯,应设置与橱窗门联动的电源控制开关。
  二、高压配线
  1. 霓虹灯变压器次级输出高压线铜芯裸露部分之间,高压线铜芯裸露部分与敷设面之间的爬电距离和电气间隙:(单位mm)
  电感变压器:
  ——最小爬电距离:d = 8+4U,
  ——最小电气间隙:c = 6+3U
  式中U为工作电压。(单位kV)
  电子变压器:
  ——最小爬电距离:d = 12+6U   
  -—最小电气间隙:c =   9+4.5U
  式中:U—一变压器无负载额定输出电压,单位kV。
  2. 电感变压器输出高压导线应采用高绝缘材料的支承物固定。支承物之间的最大距离:水平敷设0.5 m,垂直敷设0.75 m。
  3. 电子变压器输出高压导线应采用高绝缘材料的支承物固定。支承物之间的最大距离:水平敷设0.5 m,垂直敷设O.75 m。
  4. 高压导线连接处应采用连接帽固定和防护,不应使用胶粘带捆扎。
  三、 霓虹灯导线贯穿板壁的安装
  1. 霓虹灯导线贯穿部位应采用橡胶或塑料的绝缘护套、防护口,在出、入口处将导线固定。
  2. 贯穿的板壁或墙壁较厚时,可采用阻燃材料封填,也可采用硬塑料导线管插入直瓷管内进行安装。或采用阻燃的耐压绝缘套管,套管应凸出壁面。应在出、入口处将导线固定。
  四、金属构架和霓虹灯装置的可接近裸露导体的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有易识别的标识。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-10-20 11:02:31 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-10-20 00:19:18 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-24 09:38:26 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则