无功补偿提高电压

[复制链接]
查看2560 | 回复3 | 2011-9-24 19:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

安装并联电容器改善电网电压质量
当集中电力负荷直接从电力线路受电时,典型接线和向量图如图2-4。

图2-4 由电力线路集中供电的接线和向量图

线路电压降 U的简化计算如式(2-5)。
没有无功补偿装置时,线路电压降为 U1:
                                                      (2-5)
式中:P、Q分别为负荷有功和无功功率;R、X分别为线路等值电阻和电抗;U为线路额定电压。
安装无功补偿装置Qc后,线路电压降为 U2
                                                (2-6)
显然 U2< U1,一般情况下,因X>>R,QX>>PR,因此安装无功补偿装置Qc后,引起母线的稳态电压升高为:
U= U1- U2=                                                 (2-7)
若补偿装置连接处母线三相短路容量为SK,则 ,代入上式得:
U=                                                           (2-8)
或  
式中: U—投入并联电容器装置的电压升高值,KV;
  U—并联电容器装置未投入时的母线电压,KV;
  Qc—并联电容器装置容量,Mvar;
  SK—并联电容器装置连接处母线三相短路容量,MVA。
由上式可见,Qc愈大,SK愈小, U愈大,即升压效果越显著,而与负荷的有功功率,无功功率关系不大。因此越接近线路末端,系统短路容量SK愈小的场合,安装并联电容器装置的效果愈显著。统计资料表明,用电电压升高1%,可平均增产0.5%;电网电压升高1%,可使送变电设备容量增加1.5%,降低线投2%;发电机电压升高1%,可挖掘电源输出1%。
例:某变电站接线如图2-5,求并联电容器装置投入后,提高功率因数和电压的效果。

图2-5 某变电站接线和功率三角形

解:⑴ 提高电压的效果
以10MVA为基准,则系统短路阻抗折算到11KV侧为
   
变压器短路阻抗    uk=0.075
总阻抗为0.02+0.075=0.095   
11KV母线处短路容量  
投入并联电容器装置后的电压升高       KV=209V
⑵ 提高功率因数的效果
因P=5000KW,      
   
投入装置Qc后的功率因数cosj2为
         
       =      
即功率因数由0.75提高到0.901。
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-4-22 22:28:30 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-4-22 11:12:33 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-7-30 20:22:19 | 显示全部楼层
来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则