无功补偿的工作原理

[复制链接]
查看1576 | 回复2 | 2011-9-24 19:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

当电网电压为正弦波形,并且电压和电流同相位时,电阻性电气设备从电网吸收的功率P等于电压U和电流I的乘积,即P=U×I电阻性电气设备包括白炽灯电热器等。
  电动机和变压器运行时需要建立磁场,这一部分能量不能转化为有功功率,因此称之为无功率Q。
  此时电流滞后电压一个角度。在选择变配电设备时应按视在功率S,即有功功率和无功功率的几何和:S=P+Q
  无功功率的传输加重电网的负担,使电网损耗增加,因此需要对其进行就近和就地补偿。并联电容器可以补偿或平衡电气设备的感性无功功率。当容性无功功率Qc等于感性无功功率QL时,电网只传输有功功率P。根据国家有关规定,高压用户功率因数应达到0.9以上,低压功率因数应达到0.85以上。电网的功率平衡关系功率因数为有功功率和视在功率的比值:Cos =P/S。无功功率为Q=S+P如果选择电容器功率为Qc,则功率因数为实际工程中应根据负荷情况和当地供电部门的要求确定补偿后应达到的功率因数值,然后计算电容器安装容量:
  Qc=p(tan 1-tan 2)
  式中:
  Qc- 电容器安装容量,Kvar
  P-系统的有功功率,kW
  Tan 1-补偿前的功率因数角
来源:http://tede.cn

  Tan 2-补偿后的功率因数角
  为了快速确定电容器的安装容量,也可采用查表法。