小区用电负荷计算

[复制链接]
查看2310 | 回复1 | 2011-9-24 19:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

某高层用电负荷估算
一、           相关资料
建筑面积:60000㎡; 地址:新乡市
设计数量:583户;   设计高度:28层
电地暖设计:<80W/㎡且按建筑面积70%铺装;

二、           资料分析:
总建筑面积60000㎡(除办公用部分面积共计583户,平均每户建筑面积100㎡左右)

三、           一般通用设计参与数据及计算:
(一) 智能小区每户用电标准值(KW);
气象区普通住宅中档住宅高档住宅
一类468
二类579
三类6810

1、           气象区划分:
一类指最热月(7月)最高平均气温<25℃的地区;
二类指最热月(7月)最高气温平均28~30℃的地区;
三类指最热月(7月)最高平均气温>30℃的地区;
2、           住宅划分:
普通住宅相当于建筑面积75㎡以下的住宅,高档住宅相当于建筑面积120㎡以上的豪华住宅,介于两者之间的为中档住宅。
3、       对于高层住宅,每户应增加0.6KW作为电梯及生活、消防水泵、公用照明、事故及应急照明等智能化管理的用电负荷。
4、       住宅综合功率因数COSΦ取0.8~0.9,住户用电需要系数取0.5~0.6。

(二)、依据上述通用设计标准,结合本高层建筑,实际情况取其中间值进行计算:
1、小区住户用电负荷:(75㎡>102㎡>120㎡)取8KW/户;
2、住宅公共用电负荷:0.6KW×583户=350KW;
3、住户总用电负荷为:8KW×583户=4664KW;
4、合计总用电负荷为:4664+350=5014KW;
5、建筑供电变压器容量:S=5014/COSΦ(0.85)=5899KVA
5899×0.55=3244KVA
该高层建筑用电负荷3244KVA(选用2台1600KVA变压器)

四、           家用电器设施功率基本情况:
1、洗衣机    0.35-0.4KW
2、电视机     0.1-0.2KW
3、组合音响    0.1~0.3KW
4、空调        1.5~4.5KW
5、电饭锅      0.8KW
6、排烟机      0.2KW
7、电冰箱      0.1~0.2KW
8、微波炉      1KW
9、电烤箱      1.5KW
10、食品加工机 0.3KW
11、消毒柜     0.6KW
12、照明设施   0.2~0.8KW
13、家用自动化设施 0.2~0.5KW
合计:6.95~11.3KW
同时需要系数取40%:2.78~4.52KW
       一般情况下家用电器设施负荷在3KW左右。

五、           使用电地暖负荷计算及分析
户均建筑面积103㎡;实际铺设面积70%即70㎡;每平方<80W,则每户电地暖安装负荷功率为:70㎡×80W=5600W;需要系数取50%,即5.6KW×60%=3.36KW;使用电地暖则空调不需要再使用,相互进行折算负荷冲抵:(5.6~4.5)×40%=0.44KW;
综合分析:在正常情况下,户均家用电器负荷3KW,冬季取暖采电地暖户均用电负荷3.36KW,按一般通用8KW/户设计,完全能够满足要求,与其它方式采暖相比较具有更多得优越性,节省投资,提升楼盘品味。