负荷计算(范例)
[复制链接]
1710
|
4
|
2011-9-24 19:08:22
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
一个1000余户居住小区(10万平方)负荷计算如下:
住宅用电负荷:(95+189)户×4KVA/户=1136KVA
(335+268+141)户×6KVA/户=4464KVA
商铺用电负荷:5010M2×100VA/ M2=501KVA
公建用电负荷:1090M2×80VA/ M2=87.2KVA
共计总负荷:(1136+4464)×0.4+(501+87.2)×0.8=2711KVA
2711/80%=3388
在扩初中,电业局提出总负荷不够,最起码需要4000KVA以上。我想这主要就是需要系数的问题了,我取的是0.4,如他们所说不是要0.7以上了?而措施P247中提出260~300户数的需要系数也只需要0.3。而我取0.4,我想也不会错吧。请各位指教。对了,我所在的是南方沿海地区。 南方沿海地区也差不多阿。
《居住区供配电设施建设标准(DGJ32/J11-2005)》,建筑面积120平方米及以下的,基本配置容量每户8kW,配变配置系数不小于0.6.
注:配置系数已考虑负载率、同时系数和功率因素。
(95+189+335+268+141)户*8kW=8824kW
1)如果按0.6的配置系数,配变安装容量为5294kW。
2)考虑0.4的同时系数,0.65的变压器负载率,0.9的功率因素,则变压器安装容量为:(0.4/(0.9*0.65))*8824=6000kW。
kVA是变压器视在功率的单位,简称S;
视在功率S由有功功率P(单位kW)和无功功率Q(单位kVar)组成:S^2=P^2+Q^2
功率因数就是P与S的比值,也就是cosθ,θ就是相角,即电压与电流之间的夹角。
计算负荷
热帖推荐
实现安全生产从四方面入手
防治煤矿瓦斯要 “先抽后采”
普采工作面顶板事故的防治
浅谈“安全、安宁”词义与煤矿安全管理
贯彻安全第一的方针 搞好煤矿安全生产
矿井电气事故形式及防范措施
煤矿应走一条什么样的安全路?
关于预防煤矿生产安全事故的特别规定
谈煤矿安全教育
制度是矿井安全生产的保障
煤矿安全执法工作探讨
实施“三步走”战略 推动煤炭工业安全健康发
相关帖子
•
住宅内空调设备负荷的电功率计算
•
第七讲 负荷计算(第二章)
回复
举报
yhm321
|
2015-4-14 14:10:53
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
jinyongtai2014
|
2014-7-29 08:23:29
|
显示全部楼层
学习,学习。
回复
支持
反对
举报
毒蝎子
|
2014-7-28 19:20:44
|
显示全部楼层
学习学习谢谢
回复
支持
反对
举报
pmr68
|
2014-7-28 10:10:36
|
显示全部楼层
来学习学习
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
wujin
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8