对无功自动补偿装置投退的建议

[复制链接]
查看1670 | 回复2 | 2011-9-24 19:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

某砖瓦制品厂在生产设施改造过程中,损坏了多只400 V低压自愈式电容器,故障原因无法查清,遂拨通供电报修服务电话请求援助。
供电所抢修人员迅速赶到故障现场。经检查,该厂专用配电变压器为200 kV.A,采用智能无功自动补偿仪,10组低压自愈式电容器共160 kvar。该装置是通过对L1相电压、电流取样,经自动补偿仪鉴别后适时投运恰当的电容器组,以达到无功自动补偿目的。对L1相电压、电流测量均正常,后又对用电负荷状况检查,发现该厂临时增加了一台17 kV.A的电焊机,而电焊机刚好接在低压L1,L3两相上。经分析可能是该厂在改造过程中长时间使用大功率电焊机,造成L1,L3两相电流猛增,电压同时下降,经自动补偿仪取样鉴别误投入多组电容器后,使得L2相电压严重升高,促使电容器组长时间过电压运行,从而导致多组电容器损坏。
通过对这起故障的处理,我们认为:在使用无功自动补偿装置时,应尽量避免使用不平衡负荷及冲击电流较大的负荷。如确需临时使用,应将无功自动补偿装置先退出运行
热帖推荐
yhm321 | 2015-10-14 19:15:46 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-21 10:16:41 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则