UPS功率因数

[复制链接]
查看2228 | 回复4 | 2011-9-24 19:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

一般说,输入功率因数的提高对输入电网有利,因为它减小了对电网的干扰。对UPS来说,好处不明显。因为UPS需要多少功率仍是按照自已的方式和要求吸取,大概这也是一般UPS不急于解决这个问题的另一个原因。
  另一方面,UPS的输出功率因数尽管上限做到“1”,但电脑类负载中的PWM电源由于其输入功率因数未进行校正,故仍按照本身的需要向UPS索取能量。比如吸收0.6的有功功率(W)和0.8的无功功率(VAR)。只要UPS能适应这个负载,那么对F=1的线性负载就更没问题。
  5 结语
  (1)UPS的输出功率因数是表示适应不同性质负载的能力,而不单是提供有功功率的百分比。UPS输出功率因数为0.8的含义是:当负载功率因数为0.8时,就可以获得100%的UPS额定功率;当负载功率因数为0.6时,上述UPS的输出功率就会大打折扣。
  (2)输出功率因数F=1时只能给出80%额定输出的有功功率;F=0.8时才可输出100%的额定功率 而且功率因数F越小,输出的视在功率的VA值就越大,F=0.0时最大。
  (3)小功率因数包含着大功率因数的功能,而不是相反。
  (4)计算机功率的计算一般应是:
S =∑Pi / 0.65 i= 1~n 式中,S是n台电脑的总视在功率VA值;Pi是1台电脑的有功功率W值;0.65是电脑功率因数为0.6~0.7时的平均值。如果电脑资料上标的就是视在功率VA值 那么就去掉分母中的0.65 直接相加即可。
  (5)UPS的输出功率因数大小随负载性质而变,并不是UPS要给负载输出什么性质的功率,而是负载需要什么性质的功率。UPS应该适应负载,而不是负载去适应UPS。