变频调速系统在异步电机确定后,通常应根据异步电机的额定参数或根据电机实际的运行参数来选择变频器。实践中发现,对变频器额定电流的选择应给予高度的重视。选择变频器如果只考虑容量不考虑电流,极易造成变频器的烧毁。因此,计算变频器容量时必须留有适当的余地。
    通常要求变频器的额定电流:
    I变≥(1.05~1.1)IN   (1)
或  I变≥(1.05~1.1)IMAX (2)
式中 I变----变频器的额定电流
     IN----电机的额定电流
     IMAX----电机实际运行中的最大电流
    按容量选择时,则变频器容量:
    P变≥1.732×KINUN10-3(KVA)  (3)
式中 IN----电机额定电流
     UN----电机额定电压
     K----安全系数,一般选取(1.05~1.1)
例如,选择的电机的额定电压UN=380V,额定电流IN=7.2A。
根据式(1),变频器额定电流选取:
I变≥1.1IN=1.1×7.2=7.92(A)
根据式(3)变频器容量选取:
P变≥1.732×1.05×7.2×380×10-3=4.98(KVA)
根据以上计算,变频器可选取功率≥5KVA,额定电流≥8A的变频器。