谈YJV型低压电力电缆的正确选用

[复制链接]
查看2444 | 回复1 | 2011-9-23 20:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

在我们的工程设计中,最常选用的低压电力电缆有交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(YJV型)和聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(VV型)2种,很久以来同规格(相同的导体截面)的两种电缆价格相差较大,YJV型电缆比VV型电缆价格高出很多,可是最近几年来,由于铜材价格的飞涨,绝缘及护套占电缆的比重越来越小,相同规格的YJV型电缆和VV型电缆价格越来越接近,但是同规格的YJV型电缆电流载流量比VV型电缆要高出许多,如果配电时按照载流量选择电缆,相同的电负荷, YJV型电缆与VV型电缆相比可以选用小一规格的,有的甚至可以选用小2个规格的,如ZRC-YJV22-1-3×95+1×50在空气中载流量保证值(A)(环境温度40℃)为276A,而该厂的ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70相同条件下的载流量为271A, ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70载流量为235A,也就是说ZRC-YJV22-1-3×95+1×50(价格176.61元/米)完全可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70(价格214.4元/米),甚至可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70(价格253.73元/米),如果YJV型95电缆替代VV型120电缆费用可以降低17%,如果替代VV型150电缆费用可以降低30%。粗略统计一下,设计时如按照YJV电缆等同高一规格VV22电缆选用可节约电力电缆成本约15%以上。按此优化设计思路,乌拉山项目中,低压电力电缆节约了采购成本约30万元。建议公司在各工程建设中大力推广使用YJV型低压电力电缆。

       设计中注意事项:对于距离较长的电缆(一般200米以上),除了按照载流量选择电缆外,还应注意压降的影响,如ZRC-YJV22-1-3×95+1×50的电压损失为0.105%/(A.km)(cos∮=0.8时),而ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70的电压损失为0.081%/(A.km)(cos∮=0.8时),一般业主规定压降不得超过5%,选择电缆时请注意校验一下电压损失。
热帖推荐
yhm321 | 2016-3-8 11:13:05 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则