定时限和反时限过电流保护的整定计算公式有什么区别?

[复制链接]
查看3378 | 回复5 | 2011-9-23 20:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

定时限:时间常数为定值,与电流无关
反时限:动作时间与电流成反比,即电流越大动作时间越短,安装IEC标准分为标准反时限,非常反时限,极端反时限三种
标准反时限:
t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)
非常反时限:
t=13.5tp/((I/Ip)-1)
极端反时限:
t=80tp/((I/Ip)^2 -1)
^2表示2次方,^0.02表示0.02次方
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-10-14 21:30:02 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-10-13 09:48:42 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-10-11 19:46:31 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-10-11 19:34:50 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-17 10:29:29 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则